涤纶工厂设计标准 GB/T50508-2019
返 回
变小
变大
底 色

7.6 控制室

7.6.1 控制室的设置应符合工厂操作、管理模式需要,机柜室的设置应遵循电缆敷设经济、合理、方便的原则。涤纶长丝装置宜设置1个控制室,涤纶短纤维装置宜设置纺丝和后处理2个控制室,涤纶工业丝装置纺丝、捻织和浸胶宜分开设置控制室。
7.6.2 主生产装置控制室应包括操作室和机柜室。装置规模较小时,操作室和机柜室或操作室和值班室可合用。
7.6.3 控制室应设置在无爆炸和低火灾危险的安全区域内,并应方便操作和管理。
7.6.4 纺丝、卷绕、后处理、浸胶的机柜室宜单独设置,控制室可共用。
7.6.5 操作室的面积应根据操作站的数量确定,两个操作站的操作室建筑面积宜为40㎡~50㎡,每增加一个操作站应增加5㎡~8㎡。
7.6.6 操作站的显示屏应避免室外光线直接照射,操作台距墙应大于1.5m。
7.6.7 机柜室面积应根据机柜的尺寸和数量确定。背面开门的机柜距墙应大于1.5m,两列前后开门的机柜间净距离不应小于1.8m,机柜侧面距墙不宜小于1.5m。机柜布置时,应使柜间电缆走向合理、交叉最少、距离最短。
7.6.8 控制室应采取静电防护措施,采用防静电活动地板时,地板的架空高度宜为300mm~600mm。
7.6.9 控制室架空地板下宜设置电缆托盘,并应将电缆按种类分开敷设。

条文说明
7.6.1 纺丝冷却风空调宜与主生产装置合用控制室,环境空调可单独设控制室或采用就地控制。
7.6.2 热媒站、浸胶车间可不分操作室和机柜室。
7.6.3 涤纶长丝装置、涤纶短纤维装置、涤纶工业丝装置大部分区域为安全区,因此控制室的位置应重点考虑操作管理方便、电缆敷设经济合理。
7.6.4 由于纺丝、卷绕、后处理、浸胶的流程较长且信号较多,为了电缆敷设的经济合理,一般均在车间的附房内分别设机柜室,再用通信电缆将信号集成到一个控制系统中,进行集中监视和管理。
7.6.8 装置监控信号较多时,控制室一般应设抗静电架空地板,较少时可采用水磨石或其他易清洁地面。
7.6.9 控制室架空地板下设置电缆托盘的目的是将电缆分类以减少干扰,便于以后的维护和改扩建。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475