涤纶工厂设计标准 GB/T50508-2019
7.5 控制系统配置
7.5.1 操作站的配置宜符合下列规定:
1 宜按操作区域、生产线、操作单元的划分配置操作站;
2 宜按过程检测、控制点数及其复杂程度配置操作站;
3 操作站的显示器宜采用22in至26in(1in=2.54cm)LCD或LED液晶显示器;
4 操作站宜配置操作员键盘、硬盘、光盘驱动器、鼠标或球标。
7.5.2 主工艺流程的控制系统宜配置在线独立的工程师站,工程师站的硬件配置不应低于操作站,并宜兼有操作站功能,但不应长期作为操作站使用。
7.5.3 控制站应根据输入、输出点数进行配置,并可根据检测控制点的数量和分布情况选择控制室集中或现场分散的数据采集模式。
7.5.4 控制站的中央处理单元、电源模块、通信系统、重要模拟控制回路的输入、输出卡应1:1冗余配置。
7.5.5 控制系统的输入、输出通道宜留有实际使用点15%的备用通道,各种机柜(架)宜留有20%的备用空间。
7.5.6 控制站的负荷应低于额定能力的60%,系统的通信负荷应低于额定能力的50%。
7.5.7 操作站宜配置报警打印机和报表打印机各1台。
7.5.8 工艺要求的历史趋势存储参数,按1min采样周期的历史数据贮存时间不应少于180d。
7.5.9 系统实时数据采集和处理周期应满足工艺要求,主生产装置的控制器应具备控制周期为0.1s的快速回路处理能力。
7.5.10 过程控制系统应采用不间断电源供电。
7.5.11 所有人机界面的外部数据接口均应设置操作访问权限措施,未经授权的用户不得使用移动存储设施。
7.5.12 操作监控层所有人机界面的外部数据接口均应处于禁止访问状态,只有在设备需要安装或维护时,可由授权用户解除禁用状态。
7.5.13 控制系统宜减少移动存储设施接口的配置,必需的外部数据接口应设置安全防护装置。
条文说明
7.5.1 涤纶工厂的操作区域、生产线、操作单元一般如下划分:涤纶长丝装置按纺丝、加弹划分;涤纶短纤维装置按纺丝、后处理划分;涤纶工业丝按纺丝、捻织和浸胶划分;直纺熔体输送也可单独划分单元。
按过程检测、控制点数及其复杂程度配置时,操作站数量一般配置如下:50控制回路或800个检测点、报警点以下可配置2台;50控制回路~150控制回路或800个~1500个检测点、报警点可配置3台~4台;150控制回路~250控制回路或1500个~3000个检测点、报警点可配置4台~6台;250控制回路或3000个检测点、报警点以上可根据需要配置。
7.5.2 有的系统服务器兼作工程师站。工程师站宜兼有操作站的功能是为了方便调试,不应长期作为操作站是从系统安全性方面考虑。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:7.4 特殊仪表选型
- 下一节:7.6 控制室