建筑装饰装修工程质量验收标准 GB50210-2018
检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录、性能检验报告和复验报告。
10.3.2 外墙饰面砖粘贴工程的找平、防水、粘结、填缝材料及施工方法应符合设计要求和现行行业标准《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ 126的规定。
检验方法:检查产品合格证书、复验报告和隐蔽工程验收记录。
10.3.3 外墙饰面砖粘贴工程的伸缩缝设置应符合设计要求。
检验方法:观察;尺量检查。
10.3.4 外墙饰面砖粘贴应牢固。
检验方法:检查外墙饰面砖粘结强度检验报告和施工记录。
10.3.5 外墙饰面砖工程应无空鼓、裂缝。
检验方法:观察;用小锤轻击检查。
检验方法:观察。
10.3.7 饰面砖外墙阴阳角构造应符合设计要求。
检验方法:观察。
10.3.8 墙面凸出物周围的外墙饰面砖应整砖套割吻合,边缘应整齐。墙裙、贴脸突出墙面的厚度应一致。
检验方法:观察;尺量检查。
10.3.9 外墙饰面砖接缝应平直、光滑,填嵌应连续、密实;宽度和深度应符合设计要求。
检验方法:观察;尺量检查。
10.3.10 有排水要求的部位应做滴水线(槽)。滴水线(槽)应顺直,流水坡向应正确,坡度应符合设计要求。
检验方法:观察;用水平尺检查。
10.3.11 外墙饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法应符合表10.3.11的规定。

10.3 外墙饰面砖粘贴工程
Ⅰ 主控项目
10.3.1 外墙饰面砖的品种、规格、图案、颜色和性能应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。10.3.6 外墙饰面砖表面应平整、洁净、色泽一致,应无裂痕和缺损。检验方法:观察。
表10.3.11 外墙饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法

条文说明
10.3.2 现行行业标准《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ 126对外墙饰面砖粘贴工程的找平、防水、粘结和填缝材料及施工方法都有明确的规定。
10.3.4 外墙饰面砖脱落危及人身安全,应有足够的粘结强度,保证牢固可靠。
10.3.4 外墙饰面砖脱落危及人身安全,应有足够的粘结强度,保证牢固可靠。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:10.2 内墙饰面砖粘贴工程
- 下一节:11 幕墙工程