建筑装饰装修工程质量验收标准 GB50210-2018
检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录、性能检验报告和复验报告。
10.2.2 内墙饰面砖粘贴工程的找平、防水、粘结和填缝材料及施工方法应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。
检验方法:检查产品合格证书、复验报告和隐蔽工程验收记录。
10.2.3 内墙饰面砖粘贴应牢固。
检验方法:手拍检查,检查施工记录。
10.2.4 满粘法施工的内墙饰面砖应无裂缝,大面和阳角应无空鼓。
检验方法:观察;用小锤轻击检查。
检验方法:观察。
10.2.6 内墙面凸出物周围的饰面砖应整砖套割吻合,边缘应整齐。墙裙、贴脸突出墙面的厚度应一致。
检验方法:观察;尺量检查。
10.2.7 内墙饰面砖接缝应平直、光滑,填嵌应连续、密实;宽度和深度应符合设计要求。
检验方法:观察;尺量检查。
10.2.8 内墙饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法应符合表10.2.8的规定。
10.2 内墙饰面砖粘贴工程
Ⅰ 主控项目
10.2.1 内墙饰面砖的品种、规格、图案、颜色和性能应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。10.2.5 内墙饰面砖表面应平整、洁净、色泽一致,应无裂痕和缺损。检验方法:观察。
表10.2.8 内墙饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法

条文说明
10.2.4 内墙饰面砖阳角空鼓、开裂、破损是我国常见的工程质量问题,阳角处普遍存在粘结料不饱满和空鼓,饰面砖45°拼阳角缝形成的锐角容易破损,发达国家普遍采用内墙饰面砖阳角粘贴阳角条的方法很好地解决了这个难题,值得借鉴。其他部位的内墙饰面砖边角局部空鼓对整体牢固度影响不大,在目前没有有效解决办法的情况下只要求距边10mm以内的大面无空鼓。