建筑装饰装修工程质量验收标准 GB50210-2018
返 回
变小
变大
底 色

9.6 塑料板安装工程

Ⅰ 主控项目
9.6.1 塑料板的品种、规格、颜色和性能应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。塑料饰面板的燃烧性能等级应符合设计要求。
    检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录和性能检验报告。
9.6.2 塑料板安装工程的龙骨、连接件的材质、数量、规格、位置、连接方法和防腐处理应符合设计要求。塑料板安装应牢固。
    检验方法:手扳检查;检查进场验收记录、隐蔽工程验收记录和施工记录。
Ⅱ 一般项目
9.6.3 塑料板表面应平整、洁净、色泽一致,应无缺损。
    检验方法:观察。
9.6.4 塑料板接缝应平直,宽度应符合设计要求。
    检验方法:观察;尺量检查。
9.6.5 塑料板上的孔洞应套割吻合,边缘应整齐。
    检验方法:观察。
9.6.6 塑料板安装的允许偏差和检验方法应符合表9.6.6的规定。
表9.6.6 塑料板安装的允许偏差和检验方法
表9.6.6 塑料板安装的允许偏差和检验方法
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475