建筑装饰装修工程质量验收标准 GB50210-2018
返 回
变小
变大
底 色

9.5 金属板安装工程

Ⅰ 主控项目
9.5.1 金属板的品种、规格、颜色和性能应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。
    检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录和性能检验报告。
9.5.2 金属板安装工程的龙骨、连接件的材质、数量、规格、位置、连接方法和防腐处理应符合设计要求。金属板安装应牢固。
    检验方法:手扳检查;检查进场验收记录、隐蔽工程验收记录和施工记录。
9.5.3 外墙金属板的防雷装置应与主体结构防雷装置可靠接通。
    检验方法:检查隐蔽工程验收记录。
Ⅱ 一般项目
9.5.4 金属板表面应平整、洁净、色泽一致。
    检验方法:观察。
9.5.5 金属板接缝应平直,宽度应符合设计要求。
    检验方法:观察;尺量检查。
9.5.6 金属板上的孔洞应套割吻合,边缘应整齐。
    检验方法:观察。
9.5.7 金属板安装的允许偏差和检验方法应符合表9.5.7的规定。
表9.5.7 金属板安装的允许偏差和检验方法
表9.5.7 金属板安装的允许偏差和检验方法