游泳池给水排水工程技术规程 CJJ122-2017
返 回
变小
变大
底 色

11.8 游泳池池盖

11.8.1 室外游泳池、夜间停止空调系统运行的室内游泳池及私家游泳池宜设置游泳池池盖。
11.8.2 游泳池池盖宜设有自动开启和自动覆盖游泳池的开关。
11.8.3 游泳池池盖的材质和构造应符合下列规定:
    1 池盖应为耐腐蚀和具有保温性能的材质;
    2 池盖应由模块板组成;
    3 池盖应能承受不低于100kg/m2的外力冲击。


条文说明

11.8.1 池盖的作用:①拦截树叶、杂物、垃圾落入游泳池;②减少池水的蒸发损失和热量,达到节水、节能;③夏天防止池水暴晒池水温度升高;④防止人或宠物不慎落入池水;⑤降低游泳池的运行费用。
11.8.2 游泳池盖有电动和手动两种类型,本条规定了游泳池池盖应设置自动开启和关闭的开关。但对私人泳池及小型游泳池可采用手动开启和关闭类型。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475