游泳池给水排水工程技术规程 CJJ122-2017
11.7 拆装型游泳池
11.7.1 拆装型游泳池宜设置池水循环净化处理系统,池水循环周期、池水温度、池水净化工艺流程等应根据水池的使用性质,按本规程第3~5章规定确定。
11.7.2 拆装型游泳池的给水口、溢流回水口、池底回水口、泄水口的设置应符合本规程第4.9节~第4.11节的规定。
11.7.3 拆装型游泳池面板宜采用食品级不锈钢材质,当采用碳钢钢板及塑料板等材质,面板内衬材质应耐腐蚀、抗老化、不渗水、不对池水产生二次污染、色泽一致和稳定、防滑、易清洁,并应与面板粘接平整、牢固。
11.7.4 采用塑料板拆装型游泳池的面板时,应符合现行国家标准《拆装式游泳池》GB/T 28935的规定。
目录
上节
下节
- 上一节:11.6 移动分隔池岸和可升降池底
- 下一节:11.8 游泳池池盖