建筑智能化系统运行维护技术规范 JGJ/T417-2017
4.6 计算机、存储设备
4.6.1 计算机运维应包括下列内容:
1 检查计算机状态指示灯,应包括电源、硬盘及运行状态指示灯;
2 在不影响系统日常运行情况下,宜适时关闭计算机进行清洁、除尘;
3 监测计算机工作环境温度、湿度,应确保温湿度符合计算机工作的要求;
4 监测计算机工作时CPU温度,并应优化CPU和内存使用率;
5 计算机显示设备除尘清理、偏色检查;
6 检查存储系统磁盘剩余空间,数据导出备份;
7 检查存储介质是否存在坏道,宜及时导出和修复数据。
4.6.2 存储设备运维应包括下列内容:
1 检查存储设备状态指示灯;
2 检查存储设备磁盘状态。