建筑智能化系统运行维护技术规范 JGJ/T417-2017
4.5 防雷与接地
4.5.1 应巡检各系统的防雷设施、机柜及主要设备接地状况。
4.5.2 每年应检测室外设备独立接地电阻值,并应排除隐患。
4.5.3 雷雨季节前,应检查智能化系统的电涌保护器。雷击后应检查电涌保护器状况,并应更换已损坏的保护器。
4.5.4 防雷与接地的维护应符合现行国家标准《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601和《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343的规定。