4.4 预应力用钢拉索和钢拉杆

4.4.1 预应力加固钢结构的拉索,可采用钢绞线索、钢丝拉索、钢丝绳索及钢拉杆。
4.4.2 加固用钢绞线拉索的质量及性能应分别符合现行国家标准《无粘结预应力钢绞线》JG/T 161、《填充型环氧涂层钢绞线》JT/T 737和《高强度低松弛预应力热镀锌钢绞线》YB/T 152的规定。
4.4.3 加固用钢丝拉索的质量及性能应符合现行行业标准《高密度聚乙烯护套钢丝拉索》CJ/T 504的规定。
4.4.4 加固用钢丝绳的质量及性能应符合现行国家标准《重要用途钢丝绳》GB 8918的规定。
4.4.5 加固用钢拉杆,可采用普通圆钢制作的拉杆,也可采用高强度钢拉杆。高强度钢拉杆的质量和性能应符合现行国家标准《钢拉杆》GB/T 20934的规定。
4.4.6 加固用拉索的锚具应符合国家现行标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T 14370和《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ 85的规定。

条文说明
4.4.1 本条规定了可用于外加预应力加固的钢拉索品种,但应针对被加固构件、结构的施力特点和要求进行选择。
4.4.2 结构加固用的钢绞线索,一般可选用无粘结钢绞线,其规格以1×7结构居多;这种钢绞线摩擦力小,且耐腐性好,货源也较充足,故应用较多。近些年来,还开发了耐蚀性更好的填充型环氧涂层钢绞线。这种钢绞线具有与母材相同的强度特性和粘结强度,其柔软性与喷漆前相同;且可以避免无涂层钢丝间通常存在的由于毛细现象而导致的内部钢丝锈蚀;同时,由于钢丝间无相对滑动,还提高了抗疲劳性能。另外应指出的是,早期使用的镀锌类钢绞线虽然成本较低,但易锈蚀,只有在干燥且有防护措施的场合使用,才不会出问题。
4.4.4 加固用的钢丝绳,其实与钢绞线同属一类,当钢丝绳为单股结构时,也称为钢绞线,加固常用的钢丝绳应为6×7+IWS或6×19+IWS的钢芯类产品。
4.4.5 高强度钢拉杆是由合金钢或不锈钢制成。其合金钢屈服强度在345MPa~1160MPa之间;不锈钢材料屈服强度在205MPa~1080MPa之间。用作预应力杆件应要求其材料屈服强度不低于460MPa。在这种情况下,才能较好地发挥其质量轻、耐疲劳的特性。目前新修订的国家标准《钢拉杆》GB/T 20934-2016已发布。其新增内容较适应建设工程需求,可为预应力杆件的设计提供基本依据。