4.3 螺栓、焊钉、栓钉及锚栓

4.3.1 加固钢结构用螺栓的质量和性能应符合下列规定:
    1 钢结构连接用4.6级及4.8级普通螺栓应为C级螺栓;5.6级及8.8级普通螺栓应为A级或B级螺栓;其性能和质量应符合现行国家标准《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1的规定。C级螺栓与A级、B级螺栓的规格及尺寸应分别符合现行国家标准《六角头螺栓 C级》GB/T 5780与《六角头螺栓》GB/T 5782的规定。
    2 钢结构用大六角高强度螺栓应符合现行国家标准《钢结构用高强度大六角头螺栓》GB/T 1228、《钢结构用高强度大六角螺母》GB/T 1229、《钢结构用高强度垫圈》GB/T 1230、《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T 1231的规定。钢结构用扭剪型高强度螺栓应符合现行国家标准《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T 3632的规定。
    3 螺栓球网架用高强度螺栓应符合现行国家标准《钢网架螺栓球节点用高强度螺栓》GB/T 16939的规定。
4.3.2 加固钢结构用焊钉、栓钉和锚栓的质量和性能应符合下列规定:
    1 圆柱头焊钉、栓钉应以ML15钢或ML15AL钢制作,焊钉或栓钉的屈服强度不应小于360N/m㎡,抗拉强度不应小于400N/m㎡。焊/栓钉连接件的材料及焊接用瓷环应符合现行国家标准《电弧螺柱焊用圆柱头焊钉》GB/T 10433的规定。
    2 锚栓应采用优质碳素结构钢制成,其质量和性能等级应符合现行国家标准《优质碳素结构钢》GB/T 699和《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1的规定。

条文说明
4.3.1、4.3.2 对这两条规定,需要说明以下4点:
    1 高强度螺栓。按现行国家标准《钢结构用高强度大六角头螺栓》GB/T 1228,大六角头高强度螺栓的规格为M12~M30,其性能等级分为8.8级和10.9级。8.8级高强度螺栓推荐采用的钢号为40B钢、45号钢和35号钢,10.9级高强度螺栓推荐采用的钢号为20MnTiB钢和35VB钢;扭剪型高强度螺栓的规格为M16~M24,其性能等级只有10.9级,推荐采用的钢号为20MnTiB钢。
    2 圆柱头焊钉的性能等级相当于碳素钢的Q235钢,屈服强度fy取240N/m㎡。
    3 铆钉的性能和质量要求已很长时间没有发布国家或行业标准,只能借用标准件的标准进行定制,若定制有困难,可采用高强度螺栓按本标准的规定进行替换或替代。
    4 钢结构用的锚栓,其性能和质量主要是执行现行国家标准《优质碳素结构钢》GB/T 699和《紧固件机械性能  不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.6的规定。