民用建筑太阳能热水系统应用技术标准 GB50364-2018
8.2 集热系统的运行与维护
8.2.1 太阳能集热器的运行应符合下列规定:
1 应避免太阳能集热器在运行过程中发生长期空晒和闷晒现象;
2 应避免太阳能集热器在运行过程中发生液态传热工质冻结现象。
8.2.2 太阳能集热器的维护应符合下列规定:
1 应定期清扫或冲洗集热器表面的灰尘;
2 应定期除去真空管中的水垢;
3 应定期检查真空管集热器不被坏损,并应避免硬物冲击;
4 应定期检查真空管集热器不发生泄漏,并应避免漏水现象发生;
5 如果发生空晒现象,真空管不应立即上冷水。
条文说明
8.2.1 本条是对太阳能集热器的运行要求。
1 太阳能热水系统在安装完成后,经常无法立即投入使用,长期空晒和闷晒会对吸热涂层、密封材料、保温层及相关部件的性能产生影响,因此对于安装后在15天内不能投入运行的太阳能系统应采取相应的防护措施。
2 对于使用水作为传热工质的系统,集热器防冻可以采用集热器排空、管道防冻循环以及安装电伴热带等方式解决。
8.2.2 本条是对太阳能集热器的维护要求。
1 太阳能集热器的清扫或冲洗可半年至一年一次,先用肥皂水或洗衣粉水擦洗,然后用清水冲刷;
2 检查真空管集热器是否发生泄漏.可转动真空管,如果漏水,说明密封硅胶圈已老化,应在清晨或傍晚或阴雨天进行更换;
3 系统上水应待系统正常运行后,在夜间或清晨上水运行。