民用建筑太阳能热水系统应用技术标准 GB50364-2018
返 回
变小
变大
底 色

8.1 一般规定

8.1.1 太阳能热水系统初次运行之前,应确认太阳能热水系统安装符合设计要求和国家现行相关标准的规定。

8.1.2 太阳能热水系统初次运行之前的准备工作应符合下列规定:

    1 运行前应先冲洗贮热水箱、太阳能集热器及系统管路的内部,然后向系统内填充传热工质;

    2 在系统处于运行的条件下,对受控设备、控制器和计量装置等应进行调试,保证各组件的运行达到设计要求,并应保证系统的整体运行符合设计要求。

条文说明

8.1.2 使用真空管型太阳能集热器的热水系统应在无阳光照射的条件下填充传热工质。


目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475