民用建筑太阳能热水系统应用技术标准 GB50364-2018
返 回
变小
变大
底 色

6.5 贮热水箱

6.5.1 贮热水箱应与底座固定牢靠,底座基础应符合设计要求,无沉降与局部变形。

6.5.2 用于制作贮热水箱的材质、规格应符合设计要求。

6.5.3 钢板焊接的贮热水箱,水箱内外壁均应按设计要求做防腐处理。内壁防腐材料应卫生、无毒,并应能承受所贮存热水的最高温度。

6.5.4 贮热水箱的内箱应做接地处理,接地应符合现行国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169的规定。

6.5.5 贮热水箱应进行检漏试验,试验方法应符合设计要求和本标准第6.9节的规定。

6.5.6 现场制作的贮热水箱,保温应在检漏试验合格后进行。水箱保温应符合现行国家标准《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》GB 50185的规定。

6.5.7 室内贮热水箱四周应留有管路与设备安装与检修所需的必要空间。

条文说明

6.5.1 贮热水箱安装位置准确,并与基座牢固固定以确保安全,防止滑脱。方形水箱的设计安装应满足《矩形给水箱》02S101图集要求。

6.5.2 贮热水箱贮存的是热水,其材质、规格制作质量均应符合设计要求。

6.5.3 实际应用中,不少贮热水箱采用钢板焊接,因此对内外壁尤其是内壁的防腐提出要求,以确保人体健康和能承受热水的温度。

6.5.4 有与贮热水箱采用金属板材质,为防止触电事故,强调贮热水箱内应做接地处理。

6.5.5 为防止贮热水箱漏水,应对贮热水箱进行检漏试验。试验方法按现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的相关要求进行。

6.5.6 本条强调贮热水箱的检漏试验和保温工序,应先做检漏试验,后做保温,保温应符合相关规范的要求。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475