民用建筑太阳能热水系统应用技术标准 GB50364-2018
返 回
变小
变大
底 色

6.4 集热器

6.4.1 集热器阵列安装的方位角、倾角和间距应符合设计要求,安装倾角误差为±3°。集热器应与建筑主体结构或集热器支架牢靠固定,防止滑脱。

6.4.2 集热器间的连接方式应符合设计要求,且密封可靠,无泄漏,无扭曲变形。

6.4.3 集热器之间非焊接方式连接的连接件,应便于拆卸或更换。

6.4.4 集热器连接完毕,应进行检漏试验,检漏试验应符合设计要求与本标准第6.9节的规定。

6.4.5 集热器之间连接管的保温应在检漏试验合格后进行。保温材料及其厚度应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的规定。

条文说明

6.4.1 本条强调了集热器摆放位置及与支架的固定要求,以防止集热器滑脱。

6.4.2 不同生产企业生产的集热器不同,集热器与集热器之间的连接方式也不同。故应按设计规定的方式连接,以防止连接方式不当出现漏水。

6.4.3 本条的规定是为了日后集热器的维护与更换。

6.4.4 本条的规定是防止集热器漏水。

6.4.5 本条强调检漏试验和保温的施工工序,应先进行检查漏水试验,后进行保温,并应保证保温质量。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475