智能变电站工程调试及验收标准 GB/T51420-2020
返 回
变小
变大
底 色

8.2 现场验收

8.2.1 现场验收应具备下列条件:
    1 待验收设备已在现场完成安装调试;
    2 完成竣工草图编制;
    3 安装调试单位已提交现场安装调试报告;
    4 完成现场验收大纲编制并通过审核;
    5 型式试验报告齐全,试验数据和功能验收结果应满足相关标准和技术协议要求;
    6 智能变电站的SCD文件已作为变电站图纸资料提交。
8.2.2 现场验收应包括下列文件及资料:
    1 系统硬件清单及配置参数,包括IED配置文件、SCD文件、VQC和保护测控定值单等;
    2 设备现场安装调试报告;
    3 竣工草图,包括四遥信息表、GOOSE配置图、二次逻辑回路图等;
    4 五防闭锁逻辑表及完整、正确的典型操作票;
    5 厂家相关资料,包括厂家图纸、产品说明书、产品合格证等。
8.2.3 现场验收内容应包括一二次设备的功能、性能试验,系统功能、性能试验。
8.2.4 现场验收达到下列要求时,可认为现场验收通过:
    1 文件及资料齐全;
    2 设备型号、数量、配置符合项目合同要求;
    3 现场验收结果应符合项目合同要求,无缺陷项目。

条文说明
    现场验收是保证智能变电站顺利投产的重要环节,现场验收项目应包括工程资料检查与现场试验检测,内容涵盖一二次设备的功能、性能试验,系统功能、性能试验等,以根据实际工程需要编制的现场验收大纲为依据,现场验收不应存在缺陷项目。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475