智能变电站工程调试及验收标准 GB/T51420-2020
返 回
变小
变大
底 色

8.1 工厂验收

8.1.1 工厂验收前应具备下列条件:
    1 供货商已按实际工程搭建完整的模拟测试环境,并完成厂内测试;
    2 工厂验收大纲已完成编制并通过审核。
8.1.2 工厂验收应包括下列文件:
    1 系统硬件清单及配置参数,应包括SCD文件、ICD文件;
    2 设备随机技术资料、检验报告和出厂合格证书;
    3 设备型式试验报告;
    4 厂内测试报告;
    5 合同技术协议;
    6 技术联络会纪要及备忘录;
    7 设计文件。
8.1.3 工厂验收内容应包括一次设备出厂试验,以及自动化、继电保护、计量、远动、时间同步、网络等装置和系统的单体功能性能测试,整体性能试验。
8.1.4 工厂验收达到下列要求时,可认为工厂验收通过:
    1 文件及资料齐全;
    2 设备型号、数量、配置均符合项目合同要求;
    3 工厂验收结果应符合项目合同要求,无缺陷项目。
条文说明
    工厂验收是设备出厂前试验与联调测试质量控制的重要环节,是保证智能变电站现场安装调试顺利完成的基础。工厂验收项目应包括文件资料检查与试验检测,内容涵盖一次设备出厂试验以及自动化、继电保护、计量、远动、时间同步、网络等装置和系统的单体功能性能测试、整体性能试验等,以根据实际工程需要编制的工厂验收大纲为依据,工厂验收不应存在缺陷项目。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475