智能变电站工程调试及验收标准 GB/T51420-2020
6.8 在线监测系统
6.8.1 在线监测系统应进行定值参数修改功能检查,站端在线监测系统逐一修改定值参数,各IED装置参数变化应正确。
6.8.2 在线监测系统应进行系统召唤功能检查,站端在线监测系统召唤IED状态,各IED响应召唤传送记录数据应正确。
6.8.3 在线监测系统应进行设备状态可视化功能检查,应符合下列规定:
1 设备状态可视化信息应与设备状态监测信息一致;
1 设备状态可视化信息应与设备状态监测信息一致;
2 应能查询设备状态量信息、测试数据,调用历史数据展示趋势图、录波波形等;
3 逐一改变在线监测单元某一单项数据,系统应能自动判断和更新监测数据;
4 逐一修改系统的单项评价依据设置,系统应能展示变更后的评价结果。
6.8.4 在线监测系统应进行数据远传检查,检查站端在线监测系统至主站的通信状态正常,与主站核对数据正确,主站向在线监测系统召唤实时数据正确。
6.8.4 在线监测系统应进行数据远传检查,检查站端在线监测系统至主站的通信状态正常,与主站核对数据正确,主站向在线监测系统召唤实时数据正确。
条文说明
在线监测系统由各一次设备状态监测单元、站端在线监测系统及远方主站组成。分系统调试检查监测单元与站端系统、站端系统与主站间数据传输调用功能,解决召唤状态、可视化、数据远传问题。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:6.7 电能质量监测系统
- 下一节:6.9 时间同步系统