智能变电站工程调试及验收标准 GB/T51420-2020
6.7 电能质量监测系统
6.7.1电能质量监测系统应进行数据收集功能检查,检查后台系统应正确收集监测装置的实时数据和历史数据,包括稳态数据、暂态数据,数据上送的滞后时间应符合现行行业标准《电能质量监测系统技术规范》DL/T 1297的有关规定。
6.7.2 电能质量监测系统应进行监测装置管理功能检查,包括台账信息管理、运行状态信息显示、参数设置、授时功能等。
6.7.3 电能质量监测系统应进行数据查询、统计功能检查,检查后台系统应能根据用户要求,准确展示稳态数据、事件数据及给出统计结果。
6.7.4 电能质量监测系统应进行告警功能检查,检查后台系统应具备用户能控制的告警功能,包括稳态指标越限、事件告警、监测装置丢失数据等告警信息。
6.7.5 电能质量监测系统应进行安全功能检查,检查后台系统应具有安全登录机制和访问控制功能。
目录
上节
下节
- 上一节:6.6 PMU系统
- 下一节:6.8 在线监测系统