智能变电站工程调试及验收标准 GB/T51420-2020
6.2 远动系统
6.2.1 远动系统应进行与各级调度主站的联调,根据远动信息点表,逐一检查遥测、遥信、遥控、遥调信号及响应时间,间隔层、站控层和主站信息应一致,响应时间应满足技术协议要求,宜与监控系统调试同步进行。
6.2.2 远动系统应根据设计要求,进行告警直传功能检查,逐一检查信号变位时主站接收告警直传信息情况,应正确上送告警信息至主站。
6.2.3 远动系统应根据设计要求,进行远程浏览功能检查,主站应调阅监控系统画面,并能切换浏览不同画面,画面内容应与监控系统画面一致。
6.2.4 远动系统应根据设计要求,进行顺序控制功能检查,在主站逐一检查各顺控操作票的执行过程,顺序控制操作执行应正确。
6.2.5 远动系统应根据设计要求,进行源端维护功能检查,变电站源端维护软件编辑功能应正常,导出模型及图形文件应符合标准,主站端加载模型及图形后应与变电站端信息一致,应具备安全权限管理功能。
6.2.6 远动系统应进行双机双网切换功能检查,切换过程中数据不应丢失,切换时间应满足技术要求。
6.2.7 远动系统应进行雪崩试验,在变电站各系统正常运行情况下,模拟多个间隔装置信息同时变化,数据通信网关机应无信息丢失,记录时间和顺序应正确。
条文说明
6.2.2~6.2.5 远动系统的告警直传、远程浏览、顺序控制、源端维护等功能为选配功能,应根据变电站的设计要求进行相应检查。
目录
上节
下节
条文说明