智能变电站工程调试及验收标准 GB/T51420-2020
返 回
变小
变大
底 色

6.1 监控系统

6.1.1 监控系统应进行监测功能测试,包括下列测试项目:
    1 通信检查,与计算机监控系统功能相关的MMS、 GOOSE、SV通信状态应正常,各装置通信状态告警应正确;
    2 遥信功能测试,监控后台主接线及光字牌的遥信状态、遥信变位、拓扑着色应与实际状态一致,SOE时间精度应满足技术协议要求,告警窗应正确显示,遥信响应时间不应大于1s;
    3 遥测功能测试,监控后台系统电流/电压、潮流数据、曲线等在监控界面应显示正确、刷新正常,测量精度和线性度应满足技术要求,遥测响应时间不应大于2s;
    4 数据库功能检查,应具备数据库增加删除修改功能、历史数据库分类查询功能,实时数据库刷新周期应满足技术要求;
    5 告警功能检查,告警方式、告警类型、告警处理应正确;
    6 事故追忆功能检查,应实现遥测量和遥信量的追忆,事故追忆范围及时间应满足技术要求;
    7 后台双机双网冗余切换功能检查,切换过程中主备机数据库应保持一致,切换时数据不应丢失,切换时间应满足技术要求。
6.1.2 监控系统应进行控制功能检查,包括下列检查项目:
    1 遥控功能检查,对断路器、隔离刀闸、主变档位等设备进行各种控制应执行正确,间隔层软压板应投退正确,远方复归应正确,遥控反校应正确,遥控响应时间应符合技术要求。对设置了防误闭锁逻辑的遥控对象,验证其防误闭锁逻辑应正确;
    2 顺序控制功能检查,监控系统顺序控制策略与预设顺序控制策略应一致,各类顺序控制操作应逐项通过防误校验后方可执行;
    3 操作控制权切换功能检查,调度、监控、测控、就地的操作控制权切换应正确;
    4 无功控制功能检查,模拟变电站一次运行工况,通过监控后台人机界面进行无功控制功能投退和目标值设定,校验各控制区域动作逻辑及一次设备动作情况,电网相关数据信息应与实际一致,调节操作记录应正确规范;
    5 定值管理功能检查,监控系统对间隔层装置定值召唤、修改应正确,定值区切换应正确。
6.1.3 监控系统应进行智能告警功能检查,检查按监控事故、异常、越限、变位、告知五类告警信息分类功能应正确,告警内容格式和告警行为应正确。
6.1.4 监控系统应进行故障分析功能检查,检查告警分析推理功能、故障分析报告格式及内容应正确。
6.1.5 监控系统应进行雪崩试验,在变电站各系统正常运行情况下,模拟多个间隔装置信息同时变化,监控主机应无信息丢失,记录时间和顺序应正确。
条文说明
6.1.1、6.1.2 这两条规定了监控系统的基本监视功能和基本控制功能应测试的项目及要求,其中第6.1.1条第2款、第3款中的指标引自现行行业标准《智能变电站监控系统技术规范》DL/T 1403。
6.1.3、6.1.4 这两条规定了监控系统的高级功能智能告警和故障分析应检查的内容及要求。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475