智能变电站工程调试及验收标准 GB/T51420-2020
返 回
变小
变大
底 色

5.12 报文记录及分析装置

5.12.1 报文记录及分析装置应进行报文记录功能检查,被检装置应正确监视和记录MMS、GOOSE、SV报文,不漏记、不丢失。
5.12.2 报文记录及分析装置应进行报文存储功能检查,被检装置应根据报文特征和存储空间设置存储周期,报文存储周期应满足技术要求。
5.12.3 报文记录及分析装置应进行记录时间的准确度和分辨率检查,被检装置报文记录时间的准确度和分辨率应满足技术要求。
5.12.4 报文记录及分析装置应进行网络分析功能检查,被检装置的通信过程分析、MMS/SV/GOOSE离线分析、在线分析及告警等功能应正确。
5.12.5 报文记录及分析装置应检查系统自诊断、自恢复功能正确。
5.12.6 报文记录及分析装置应检查对时功能正确。