智能变电站工程调试及验收标准 GB/T51420-2020
5.11 电能质量监测装置
5.11.1 电能质量监测装置应进行SV输入测试,模拟SV输入,检查被测装置各电能质量参量应正确。
5.11.2 电能质量监测装置应进行准确度测试,应符合现行行业标准《电能质量测试分析仪检定规程》DL/T 1028的有关规定。
5.11.3 电能质量监测装置应进行数据存储与上传功能测试,检查监控后台系统被测装置存储的历史数据及上传的实时数据应正确。
5.11.4 电能质量监测装置应进行对时功能测试,检查被测装置时间应与监控后台系统一致,监控后台系统应能对被测装置授时。
5.11.5 电能质量监测装置应进行断电恢复功能测试,检查被测装置断电及工作电源恢复后,不应丢失历史数据和误写数据,应恢复到断电前工作状态。
5.11.6 电能质量监测装置应进行参数设置功能检查,在监控后台系统应能设置被测装置的参数,设置的参数项目应满足设计要求。
条文说明
5.11.2 本条明确了电能质量监测装置的准确度测试应按现行行业标准《电能质量测试分析仪检定规程》DL/T 1028的有关规定执行。现行行业标准《电能质量测试分析仪检定规程》DL/T 1028规定了电压测量误差、频率测量误差、谐波电压电流测量误差、谐波有功功率、闪变值、三相不平衡度的检定方法与要求。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:5.10 故障录波装置
- 下一节:5.12 报文记录及分析装置