薄膜太阳能电池工厂设计标准 GB51370-2019
11.2 低压配电及电气照明
11.2.1 薄膜太阳能电池工厂的配电系统设计应根据生产工艺要求和动力设备布置综合考虑。
11.2.2 有净化要求的生产车间内应选择不易积尘、便于擦拭的配电设备。
11.2.3 技术夹层内的电气配管宜采用电缆桥架或金属管。洁净区的电气管线宜采用暗敷设;当采用明敷设时,宜采用不锈钢等不燃且易擦拭的管材材料作为其保护管。
11.2.4 穿越洁净区隔墙的电气管线管口及安装于墙上的各种电器设备与墙体接缝处,应采取保证气密性要求的密封措施。
11.2.5 薄膜太阳能电池工厂主要生产用房间一般照明的照度值不宜低于300lx,辅助用房一般照明的照度值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034和《电子信息行业人工照明设计标准》SJ/T11665的有关规定。
11.2.6 洁净区内应设置备用照明。备用照明可作为正常照明的一部分,且不宜低于该场所一般照明照度值的10%。
11.2.7 厂房内应设置供人员疏散用的消防应急照明。在安全出入口、疏散通道、疏散通道转角处设置的消防疏散标志应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。
11.2.8 厂房技术夹层内宜设置检修照明。
11.2.9 洁净区内一般照明灯具宜采用吸顶明装、不易集尘、便于清洁的洁净灯具。当采用嵌入式灯具时,其安装缝隙应有可靠密封措施。
条文说明
11.2.2 为了尽可能减少净化区内的灰尘颗粒的积聚,要求选用不易积灰、便于擦拭的配电设备。对于大型的配电设备,暗装比较困难时,也可以采用便于擦拭的建筑材料包封或放置在非净化区等措施。
11.2.3 技术夹层内采用电缆桥架或金属管可以保护电气管线不受小动物的破坏。
11.2.4 洁净区有气密性要求,在穿越洁净区隔墙电气管线管口及安装于墙上的各种电器设备与墙体接缝处采取密封措施,可以防止灰尘颗粒通过管线口及接缝处进入洁净区影响洁净度。
11.2.5 根据生产要求,一般照明的照度值在300lx~500lx之间比较合适。照度过低容易使操作人员感到困倦,降低工作效率。
11.2.6 设置备用照明是为了在正常照明因故熄灭时,防止人员在黑暗环境下出现意外,保证人员完成必要的操作。
为了减少灯具数量,节约成本,规定备用照明可作为正常照明的一部分。备用照明应满足工作场所进行各项活动和工作所需的最低照度值。
11.2.7 设置疏散用的消防应急照明,是为了便于事故情况下人员疏散和火灾情况下采取救灾灭火措施。在安全出入口、疏散通道或疏散通道转角处设置消防疏散标志便于疏散人员看清逃生方向,迅速撤离事故现场。
11.2.8 技术夹层内设置检修照明,是为了方便工作人员进入夹层或夹层内设有马道的区域对夹层内的设备进行定期维护和检修操作。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:11.1 供电系统
- 下一节:11.3 信息与自控