薄膜太阳能电池工厂设计标准 GB51370-2019
返 回
变小
变大
底 色

11.1 供电系统

11.1.1 薄膜太阳能电池工厂的供电系统设计除应满足生产工艺要求外,还应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB50052的有关规定。
11.1.2 生产用主要工艺设备宜由独立变压器或独立低压馈电线路供电。
11.1.3 对电源连续性有特殊要求的设备及仪表,应设置不间断电源;对电源可靠性有特殊要求的设备,应设置备用电源。
11.1.4 消防负荷的供配电设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。
11.1.5 厂房低压配电电压等级应符合生产工艺用电要求,系统接地型式宜采用TN-S或TN-C-S系统。
11.1.6 变压器低压侧宜设置低压无功补偿装置,并宜加装电抗器。无功补偿柜宜具备自动过零投切、分相补偿功能。
11.1.7 对于谐波畸变率大于5%的设备,宜在设备处及变压器低压母线上设置相应的谐波治理装置或者预留谐波治理装置接口。
条文说明
11.1.2 本条主要为了减少不同设备间的谐波干扰,保证重要工艺设备供电可靠。
11.1.3 设置不间断电源可避免因断电导致的控制设备或仪表的数据丢失;为某些设备如应急排风机等设置备用电源,可以有效提高电源可靠性,避免因断电导致发生安全事故。
11.1.5 厂房内有较多的单相负荷,存在不平衡电流,而且环境中有荧光灯、晶体管、数据处理、变频器等其他非线性负荷存在,所以配电线路中存在高次谐波电流,致使中性线有较大的电流。使用TN-S或TN-C-S系统可确保与保护线相连的电气设备金属外壳不带电位,更适用于数据处理和精密电子仪器设备的供电,也可用于有爆炸危险的环境中。
11.1.6 变压器低压侧设置低压无功补偿装置可以调整各相的平衡,提高功率因数。由于电容器回路是一个LC回路,对某些谐波容易产生谐振,造成谐波放大,使电流增加和电压升高,串联一定感抗值的电抗器可以避免谐振。采用自动过零投切、分相补偿等措施则是为了更加适应用电设备使用情况复杂多变,且存在三相负荷不平衡的情况。
11.1.7 随着变频器及电子整流器等非线性用电设备接入,注入电网谐波量逐渐增大,分梯级治理较为经济合理。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475