5.5 绿道连接线

5.5.1 绿道连接线应进行有效交通组织,保证使用安全,并应符合下列规定:
    1 应优先设置隔离绿带,隔离绿带宽度应大于1.5m;
    2 特殊场地应设隔离墩或护栏。
5.5.2 绿道连接线应设有交通组织和绿道连接线使用标识。
条文说明
5.5.1、5.5.2 绿道连接线借用其他道路,要保证使用安全。一是需要有效的交通组织,二是需要清晰的标识引导。