城镇绿道工程技术标准 CJJ/T304-2019
5.4 铺装与基础
5.4.1 绿道游径宜采用透水铺装材料及可再生材料,与周边环境相协调,并应满足荷载、防滑等使用功能要求。
5.4.2 绿道游径断面结构应根据沿线地形地质、水文气象及铺装材料等条件确定,宜采用可渗水结构。
5.4.3 冰冻地区潮湿路段及其他地区的过分潮湿路段不宜直接铺筑石灰土基层,当需要应用时,应在其下设置隔水垫层;在地下水位较高的地区应采用级配碎、砾石垫层。
5.4.4 透水面材下的土基应具有一定的渗透性能,土壤渗透系数应为10-6m/s~10-3m/s之间,且渗透面距地下水位应大于1.0m。
5.4.4 透水面材下的土基应具有一定的渗透性能,土壤渗透系数应为10-6m/s~10-3m/s之间,且渗透面距地下水位应大于1.0m。
5.4.5 软土、湿陷性黄土、膨胀土、红黏土、盐渍土等特殊土地区的路基应采取必要的处理措施。
5.4.6 当绿道游径穿越地形复杂区域时,应采取保证路基边坡稳定性和安全性的工程防护措施。
条文说明
5.4.1 透水、透气铺装材料有助于雨水下渗和植物根系生长。由于绿道游径一般不宽,且骑行和步行对游径的承载力要求相比机动车道路要低,故而绿道游径提倡采用透水、透气的装材料。
5.4.4 《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB50400-2016第4.1.3条规定:“入渗系统的土壤渗透系数应为10-6m/s~10-3m/s之间,且渗透面距地下水位应大于1.0m,渗透面应从最低处计”。
目录
上节
下节
条文说明