天然气液化工厂设计标准 GB51261-2019
返 回
变小
变大
底 色

8.5 阀门布置

8.5.1 阀门应布置在易于接近、便于操作和检修的地方。成排管道上的阀门应集中布置,并宜设置操作平台和梯子。
8.5.2 安装在低温可燃介质管道上的阀门应具有耐火性,且宜采用对焊连接。
8.5.3 低温阀门不宜采用分体阀门,且在有冰的情况下也应能操作。
8.5.4 低温介质管道的阀门宜水平安装,阀杆方向宜垂直向上。

条文说明
8.5.1 本条规定与现行行业标准《石油化工金属管道布置设计规范》SH 3012的要求相一致。
8.5.4 低温阀门一般是指设计温度低于-46℃的阀门,其特点是在主阀体与操作手轮之间装有气柱和加长阀盖结构,这种结构的作用使阀门从极低温度到工作点有一个温度梯度,等于或大于工作点时,气柱将处于某一能使液化气体不再是液态而恢复为气态的温度,并且阀盖加长的长度应能使阀杆填料的材料保持在允许操作的温度范围内。为了避免液态介质充满气柱,阀门要求装在水平管道上,阀杆方向一般要求垂直向上。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475