天然气液化工厂设计标准 GB51261-2019
8.4 生产污水管道
8.4.1 装置的生产污水应集中排放、集中处理。
8.4.2 生产污水管道的下列部位应设置水封,水封高度不应小于250mm:
1 预处理单元和冷箱、机泵等设施区域的排水出口;
2 全厂性的支管与干管交汇处的支管上;
3 当全厂性支管、干管的管段长度大于300m时。
8.4.2 生产污水管道的下列部位应设置水封,水封高度不应小于250mm:
1 预处理单元和冷箱、机泵等设施区域的排水出口;
2 全厂性的支管与干管交汇处的支管上;
3 当全厂性支管、干管的管段长度大于300m时。
目录
上节
下节
- 上一节:8.3 工艺及公用工程管道
- 下一节:8.5 阀门布置