建筑光伏系统应用技术标准 GB/T51368-2019
5.10 防雷与接地
5.10.1 建筑光伏系统防雷装置使用材料应根据建筑防雷等级要求、现场土壤条件和气候条件进行选择。
5.10.2 建筑光伏系统用接闪器、引下线及接地体应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057和《光伏发电站防雷技术要求》GB/T32512的有关规定。
5.10.3 利用光伏方阵金属支架、建筑物金属部件作引下线时,其材料及尺寸应能承受泄放预期雷电流时所产生的机械效应和热效应。
5.10.4 光伏发电系统防雷装置利用钢筋混凝土屋面、梁、柱、基础内的钢筋作为引下线和接地装置时,钢筋的规格尺寸应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057的有关规定。
5.10.5 建筑光伏系统接闪器、引下线和接地装置焊接部位应采取防腐蚀措施。
目录
上节
下节