建筑光伏系统应用技术标准 GB/T51368-2019
5.9 储能系统
5.9.1 建筑光伏系统用储能系统宜采用电化学储能方式。电化学储能系统设计应符合现行国家标准《电化学储能电站设计规范》GB51048的有关规定。
5.9.2 电化学储能系统性能应符合现行国家标准《电力系统电化学储能系统通用技术条件》GB/T36558的有关规定。
5.9.3 锂离子电化学储能电池管理系统应符合现行国家标准《电化学储能电站用锂离子电池管理系统技术规范》GB/T34131的有关规定。
5.9.4 电化学储能系统宜采用分层安装,多层叠放,同一层上的单体间宜采用有绝缘护套的铜排连接,不同层间宜采用电缆连接。蓄电池组安装应符合现行国家标准《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50172的有关规定。
5.9.5 储能系统应设置无高温、无潮湿、无振动、少灰尘、避免阳光直射且有良好通风的专用储能电池室,储能电池室应安装防爆型照明灯。
条文说明
5.9.1 常用的电化学储能电池主要包括铅酸蓄电池和锂离子电池等。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:5.8 逆变器
- 下一节:5.10 防雷与接地