附录E 插合自锁卡簧式管道连接

E.0.1 碳钢管、薄壁不锈钢管、球墨铸铁管和铜管均可采用插合自锁卡簧式连接方式。
E.0.2 插合自锁卡簧式连接应采用插合自锁卡簧式管件。碳钢管应采用插锁式碳钢管件,镀锌钢管应采用钢插锁式镀锌管件,薄壁不锈钢管应采用薄壁不锈钢插锁式管件,球墨铸铁管应采用球墨铸铁插锁式管件,铜管应采用铜插锁式管件。
E.0.3 插锁式连接、拆卸应符合下列规定:
    1 用专用画线工具套入连接管内至画线工具的底端,以色笔在画线工具的定位画线位置旋转画出定位线,薄壁不锈钢管、碳钢管的插入深度应符合表E.0.3-1的规定,铜管的插入深度应符合表E.0.3-2的规定,球墨铸铁管的插入深度应符合表E.0.3-3的规定;
表E.0.3-1 薄壁不锈钢管、碳钢管插入深度(mm)
薄壁不锈钢管、碳钢管插入深度(mm)
表E.0.3-2 铜管插入深度(mm)
铜管插入深度(mm)
表E.0.3-3 球墨铸铁管插入深度(mm)
球墨铸铁管插入深度(mm)
    2 用电动锯管工具或手动割管工具按断位位置将管子断开;
    3 用电动工具或手动工具去除断口处的毛刺、飞边,使断口平整光滑;
    4 把管子插入管件内至定位深度,即安装完成;
    5 当需要拆卸时,用专用卸管工具卡住管件的底部凸位及面端,把面端压下,就可将管子拔出卸除。