建筑给水金属管道工程技术标准 CJJ/T154-2020
D.2 铜管机械连接
D.2.1 铜管机械连接可采用环压连接、卡压连接、卡套连接、法兰连接或螺纹连接。
D.2.2 采用环压连接时应符合本标准第B.1节的规定。
D.2.3 采用卡压连接时应符合下列规定:
1 当管道公称尺寸不大于DN50,且为硬态铜管时,可采用卡压连接;
2 应采用专用的连接管件和卡压机具;
3 在铜管插入管件的过程中,管件内的密封圈不得扭曲变形;
4 管材插入管件到位后应轻轻转动管子,使管材与管件的结合段同轴后方可卡压;
5 卡压时,卡钳端面应与管件轴线垂直,达到规定的卡压力后应保持1s~2s方可松开卡钳。
D.2.4 铜管卡套连接应符合下列规定:
1 管道公称尺寸不大于DN50或需拆卸的铜管可采用卡套连接;
2 旋紧螺母应选用活动扳手或专用扳手,不宜使用管钳;
3 连接部位宜采用二次装配;第二次装配时,应从力矩激增点起再将螺母拧紧1/4圈;
4 一次完成卡套连接时,拧紧螺母应从力矩激增点起再旋转1圈~1¼圈,使卡套的刃口切入管子,且不得旋得过紧。
D.2.5 铜管法兰连接时应符合下列规定:
1 铜管法兰连接时,应采用松套法兰;
2 法兰垫片可采用耐温夹布橡胶板或铜垫片等;
3 法兰连接的紧固件应采用镀锌螺栓、螺母;
4 螺母应在同一侧,并应对称、均匀拧紧。
D.2.6 螺纹连接时应符合下列规定:
1 黄铜配件与附件可采用螺纹连接;
2 密封材料宜采用聚四氟乙烯生料带;
3 连接前应将连接面清理干净;
4 螺纹连接时应一次旋转到位,不得倒转;连接完成后应留有2扣~3扣螺尾。
目录
上节
下节
- 上一节:D.1 铜管钎焊连接
- 下一节:附录E 插合自锁卡簧式管道连接