工程测量标准 GB50026-2020
返 回
变小
变大
底 色

8.4 水工建筑物施工测量

8.4.1 水工建筑物施工平面控制网的建立应符合下列规定:
    1 施工平面控制网可采用卫星定位测量控制网、导线网、三角形网等形式,首级施工平面控制网等级应根据工程规模和建筑物的施工精度要求按表8.4.1-1选用。
表8.4.1-1 首级施工平面控制网等级
表8.4.1-1 首级施工平面控制网等级
    2 各等级水工建筑物施工平面控制网的平均边长应符合表8.4.1-2的规定。
表8.4.1-2 各等级水工建筑物施工平面控制网的平均边长(m)
表8.4.1-2 各等级水工建筑物施工平面控制网的平均边长(m)
    注:对于施工场地大且受布点限制的水工建筑物,平均边长可放长,但不宜大于表中规定长度的2倍。\
    3 水工建筑物施工平面控制网宜按两级布设。一般工程项目控制网的相邻点位中误差不应大于10mm;对于中小型一次布网的工程项目控制网最弱点的点位中误差不应大于10mm;对于大型或有特殊精度要求的控制网,最末级平面控制点相对于起始点或首级网点的点位中误差不应大于10mm。
    4 施工平面控制测量的其他技术要求应符合本标准第3章的有关规定。
8.4.2 水工建筑物施工高程控制网的建立应符合下列规定:
    1 施工高程控制网宜布设成环形或附合路线。
    2 施工高程控制网等级的选用应符合表8.4.2的规定。
表8.4.2 施工高程控制网等级的选用
表8.4.2 施工高程控制网等级的选用
    3 施工高程控制网的最弱点相对于起算点的高程中误差,对于混凝土建筑物不应大于10mm,对于土石建筑物不应大于20mm。根据需要,计算时应兼顾起始数据误差的影响。
    4 施工高程控制测量的其他技术要求应符合本标准第4章的有关规定。
8.4.3 水工建筑物施工控制网应复测,复测精度应与首次测量精度相同。复测周期宜为一年。受施工影响使点位遭到破坏或遇外界因素影响点位稳定性时,应加密复测。
8.4.4 填筑及混凝土建筑物轮廓点施工放样的允许偏差应符合表8.4.4的规定。
表8.4.4 填筑及混凝土建筑物轮廓点施工放样的允许偏差(mm)
表8.4.4 填筑及混凝土建筑物轮廓点施工放样的允许偏差(mm)
    注:允许偏差是指放样点相对于邻近控制点的偏差。
8.4.5 建筑物混凝土浇筑及预制构件拼装的竖向测量的允许偏差应符合表8.4.5的规定。
表8.4.5 建筑物混凝土浇筑及预制构件拼装的竖向测量的允许偏差(mm)
表8.4.5 建筑物混凝土浇筑及预制构件拼装的竖向测量的允许偏差(mm)
    注:H为建(构)筑物的高度(mm)。
8.4.6 水工建筑物附属设施安装测量的允许偏差应符合表8.4.6的规定。
表8.4.6 水工建筑物附属设施安装测量的允许偏差(mm)
表8.4.6 水工建筑物附属设施安装测量的允许偏差(mm)
续表8.4.6
续表8.4.6
    注:1 L为天车、起重机轨道长度(mm);
           2 垂直构件安装,同一铅垂线上的安装点点位中误差不应大于2mm。
条文说明
8.4.1 施工平面控制网是施工放样的基础,对施工平面控制网的建立说明如下:
    1 根据多年施工测量的实践,不同规模的工程需要采用不同等级的施工控制网,做到经济合理。
    2 由于水工建筑物控制网往往受地形约束较大,一级网点往往离建筑物轴线较远,通常须用高精度导线或交会法加密,这样可使首级网点受地形制约较小些,有可能选出图形好、精度高的网形。因此,本标准提出,施工平面控制网宜按两级布设。
    3 对施工控制网,由于平均边长较本标准第3章相应缩短,而控制点的相邻点位中误差要求不得大于10mm。根据这些条件,对测角或测距精度需要进行专门估算,基本方法与本标准第3章相同。
    大型的、有特殊要求的水工建筑物施工项目,通常以点位中误差作为平面控制网的精度衡量指标,首级网的点位中误差一般规定为5mm~10mm,也同时提倡布设一个级别的全面网并进行整体平差。为了防止布网层级过多,导致最末一级的点位中误差不能满足施工需要,故提出“最末级平面控制点相对于起始点或首级网点的点位中误差不应大于10mm”的要求。
8.4.2 首级高程控制网的等级选择,是根据水利枢纽工程的特点、坝体的类型和工程规模确定的。精度指标是根据水利部门长期的施工经验确定的。
8.4.3 由于水利工程建设周期较长,所以规定对施工控制网应定期复测,以确定控制点的变化情况,保证各阶段测量成果正确、可靠。
8.4.4 关于填筑及混凝土建筑物轮廓点放样测量的允许偏差,是根据现行行业标准《水电水利工程施工测量规范》DL/T5173的有关内容修订的。
8.4.6 水工建筑物附属设施的安装测量偏差,是根据现行行业标准《水电水利工程施工测量规范》DL/T5173和《水利水电工程施工测量规范》SL52制定的。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475