工程测量标准 GB50026-2020
8.3.2 建筑物施工平面控制网,应根据建筑物的分布、结构、高度、基础埋深和机械设备传动的连接方式、生产工艺的连续程度,分别布设一级或二级控制网。建筑物施工平面控制网主要技术要求应符合表8.3.2的规定。
8.3.3 建筑物施工平面控制网的建立应符合下列规定:
1 控制点应选在相互通视的稳固地段,便于观测、保存、施工放样的地方。
2 控制网加密的指示桩宜选在建筑物行列线或主要设备中心线方向上。
3 主要的控制网点和主要设备中心线端点应埋设固定标桩。
4 控制网轴线起始点的定位误差不应大于20mm;两建筑物(厂房)间有联动关系时,不应大于10mm,定位点不得少于3个。
5 水平角观测的测回数应根据本标准表8.3.2中测角中误差的大小,按表8.3.3-1选定。
7 边长测量宜采用电磁波测距的方法,作业的主要技术要求应符合本标准表3.3.16的有关规定。二级网的边长测量也可采用钢尺量距,对量距边长应进行温度、坡度和尺长改正;作业前应对钢尺进行检定,检定的相对误差不应大于1/100000。普通钢尺量距的技术要求应符合表8.3.3-2的规定。
8.3.4 建筑物的围护结构封闭前,应根据施工需要将建筑物外部控制转移至内部。内部的控制点,宜设置在浇筑完成的预埋件上或预埋的测量标板上。引测的投点误差,一级不应超过2mm,二级不应超过3mm。
8.3.5 建筑物高程控制应符合下列规定:
1 建筑物高程控制应采用水准测量,附合路线闭合差不应低于四等水准的要求;
2 水准点可设置在平面控制网的标桩或外围的固定地物上,也可单独埋设;水准点的个数,不应少于2个;
3 当场地高程控制点距离施工建筑物小于200m时,可直接利用。
8.3.6 当施工中高程控制点标桩不能保存时,应将高程引测至稳固的建筑物或构筑物上,引测的精度,不应低于四等水准。
Ⅱ 建筑物施工放样
8.3.7 建筑物施工放样应具备下列资料:
1 总平面图;
2 建筑物的设计与说明;
3 建筑物的轴线平面图;
4 建筑物的基础平面图;
5 设备的基础图;
6 土方的开挖图;
7 建筑物的结构图;
8 管网图;
9 场区控制点坐标、高程及点位分布图。
8.3.8 放样前,应对建筑物施工平面控制点和高程控制点进行检核。
8.3.9 建筑物轴线放样应符合下列规定:
1 放样宜采用2″级全站仪,应先由控制点放样出建筑物外廊主要轴线点,偏差不应大于4mm;
2 检核和调整主要轴线点位置,轴线点间距离偏差应符合本标准表8.3.11的规定;
3 内部轴线点可由主要轴线点采用内分法放样;
4 检核相邻轴线点间距,偏差应小于5mm。
8.3.10 在施工的建(构)筑物外围应建立线板或轴线控制桩。线板应注记中心线编号,并应测设标高。线板和轴线控制桩应保存。
8.3.11 建筑物施工放样应符合下列规定:
1 建筑物施工放样、轴线投测和标高传递的测量允许偏差应符合表8.3.11的规定。
3 施工层的轴线投测宜使用2″级激光经纬仪或激光铅直仪进行。控制轴线投测至施工层后,应在结构平面上按闭合图形对投测轴线进行校核;本施工层上的其他测设工作应在投测轴线的校核结果满足要求后进行。
4 施工的垂直度测量精度应根据建筑物的高度、施工的精度要求、现场观测条件和垂直度测量设备等分析确定,但不应低于轴线竖向投测的精度要求。
5 大型设备基础浇筑过程中,应检测位置及标高。当发现位置及标高与施工要求不符时,应通知施工人员。
8.3.12 结构安装测量的精度应符合下列规定:
1 柱子、桁架或梁安装测量的允许偏差应符合表8.3.12-1的规定。
2 构件预装测量的允许偏差应符合表8.3.12-2的规定。
3 附属构筑物安装测量的允许偏差应符合表8.3.12-3的规定。
8.3.13 设备安装测量的主要技术要求应符合下列规定:
1 设备基础竣工中心线应进行复测,两次测量的较差不应大于5mm;
2 对于埋设有中心标板的设备基础,中心线应由竣工中心线引测,同一中心标点的偏差不应超过±1mm;纵横中心线应进行正交度的检查,并应调整横向中心线;同一设备基准中心线的平行偏差或同一生产系统的中心线的直线度应小于±1mm;
3 每组设备基础应设立临时标高控制点。普通设备基础的标高偏差应小于±2mm,与传动装置有联系的设备基础的相邻两标高控制点标高偏差应小于±1mm。
8.3 工业与民用建筑施工测量
Ⅰ 建筑物施工控制网
8.3.1 建筑物施工控制网,应根据建筑物的设计形式和特点,布设成十字轴线或矩形控制网,施工控制网的定位应符合本标准第8.1.6条的规定。8.3.2 建筑物施工平面控制网,应根据建筑物的分布、结构、高度、基础埋深和机械设备传动的连接方式、生产工艺的连续程度,分别布设一级或二级控制网。建筑物施工平面控制网主要技术要求应符合表8.3.2的规定。
表8.3.2 建筑物施工平面控制网的主要技术要求

注:n为建筑物结构的跨数。
表8.3.3-1 水平角观测的测回数


续表8.3.3-1

6 矩形网的角度闭合差不应大于测角中误差的4倍。
7 边长测量宜采用电磁波测距的方法,作业的主要技术要求应符合本标准表3.3.16的有关规定。二级网的边长测量也可采用钢尺量距,对量距边长应进行温度、坡度和尺长改正;作业前应对钢尺进行检定,检定的相对误差不应大于1/100000。普通钢尺量距的技术要求应符合表8.3.3-2的规定。
表8.3.3-2 普通钢尺量距的技术要求

8 矩形网应按平差结果进行实地修正,应调整到设计位置。当增设轴线时,可采用现场改点法进行配赋调整;点位修正后,应进行矩形网角度的检测。
表8.3.11 建筑物施工放样、轴线投测和标高传递的测量允许偏差


续表8.3.11

2 施工层标高的传递宜采用悬挂钢尺代替水准尺的水准测量方法进行,并应对钢尺读数进行温度、尺长和拉力改正;传递点的数目,应根据建筑物的大小和高度确定。一般的工业建筑或多层民用建筑,宜从两个位置处分别向上传递,重要的工业建筑或高层民用建筑,宜从三个位置处分别向上传递;传递的标高较差小于3mm时,可取平均值作为施工层的标高基准,大于3mm时,应重新传递。
表8.3.12-1 柱子、桁架或梁安装测量的允许偏差

注:H为柱子高度(mm)。
2 构件预装测量的允许偏差应符合表8.3.12-2的规定。
表8.3.12-2 构件预装测量的允许偏差(mm)

注:l为自交点起算的横向中心线长度(m),长度小于5m时,应以5m计。
3 附属构筑物安装测量的允许偏差应符合表8.3.12-3的规定。
表8.3.12-3 附属构筑物安装测量的允许偏差(mm)


续表8.3.12-3

注:H为管道垂直部分的长度(mm)。
8.3.2 建筑物施工平面控制网是建筑物施工放样的基础,其主要技术指标是依据建筑设计的施工限差,建筑物的分布、结构、高度和机械设备传动的连接方式、生产工艺的连续程度等情况推算出测设精度指标。
建筑限差是施工点位相对纵横轴线偏离值的限值。在现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300及现行各专业工程施工质量验收规范GB50202~GB50209等标准中,对建筑施工限差均做了明确的规定。其中,对地脚螺栓中心线允许偏差Δ限=±5mm的精度要求最高。故建筑物(或工业厂房)控制网的精度按此限差进行推算。
取限差的1/2作为地脚螺栓纵向和横向位移的中误差m为2.5mm,则
国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002第4.2.6条规定,预埋地脚螺栓的安装允许偏差Δ安=±2mm(对定位线而言),取限差的1/2作为地脚螺栓安装中误差m安=1mm。
通常取定位线放样中误差m放=1.5mm,则可根据式(69)推导出控制线(两相对控制点的连线)的中误差m控=1.73mm。
若控制线纵向误差(相邻两列线间的长度误差)和横向误差(相邻两行线间的偏移误差)都要求等于或小于控制线的测量误差,即
就工业厂房而论,其特点是:行线之间的间距一般为6m~24m,列线间距为18m~48m,列线跨距大于行线跨距。若列线跨数多,控制线就长,建筑物控制的精度就高。
式(70)是1个列线跨数(单跨)的情形。当列线跨数为n时,有
则相对中误差为:
通常工业厂房的列线间距为18m~48m,取Si=30m,跨数为1~5跨取n=3,则相对中误差为1/30000。建筑物控制网的测角中误差为:
列线间最长跨距Si=48m,当n=1时,测角中误差:
mβ=1.73×206265″/48000=7.43″,取mβ=7″
根据以上推算结果,确定了一级建筑物施工控制网主要技术指标,取边长相对中误差和测角中误差的2倍作为二级网的主要技术指标值。、
8.3.3 建筑物施工控制网水平角观测的测回数,是根据本标准第8.3.2条算出不同列线跨数的测角中误差(见表13),并取用2.5″、3.5″、4.0″、5″、10″作为区间,规定出相应的测回数。
8.3.5 建筑物高程控制的精度明确为不低于四等,主要是基于建筑规模的大小、建筑结构的复杂程度和建筑物的高度等因素综合确定的。
Ⅱ 建筑物施工放样
8.3.7 施工放样所具备的资料,是施工测量部门经过历年实践总结出来的,属于施工测量人员需要的基本资料。
8.3.8 复测校核施工控制点的目的,是为了防止和避免点位变化给施工放样带来错误。
8.3.9 建筑物轴线放样的方法和注意事项,是施工测量部门的经验总结。
8.3.10 在建筑物外围建立线板或轴线控制桩的目的,一是便利施工,二是容易保存。建筑物的控制轴线一般包括建筑物的外廓轴线,伸缩缝、沉降缝两侧轴线,电梯间、楼梯间两侧轴线,单元、施工流水段分界轴线等。
8.3.11 建筑物施工放样允许偏差值,是依据现行各专业工程施工质量验收规范GB50202~GB50209等规定的允许偏差,结合工程实践经验确定。大型设备基础通常指大型发电机组、大型试车台等。
8.3.12 结构安装测量的精度,是根据国标建筑工程各专业工程施工质量验收规范和施工测量部门所提供的数据确定的,并经历年来实践验证是可行的(见本标准条文说明第8.3.2条)。
8.3.13 设备安装测量,主要指大型设备的整体安装测量,以校核和测定设备基础中心线和基础标高为主要测量内容。
表13 建筑物(厂房)施工控制网测角中误差

8.3.4 施工测量的常规做法是在建筑物地下室基础底板或首层楼板浇筑混凝土后,若建筑周边测量控制点易遭破坏或移动,根据施工需要及时将建筑物外部控制转移至内部。内部控制点通常设置在浇筑完成的预埋件上或预埋的测量标板上。投点于建筑内部的测量控制点要求构成几何图形(如三点一直线、直角、四边形、三角形等),需复测图形闭合条件,若在允许偏差范围内,调整构成图形条件的边长、角度误差,并将调整后的点位作为建筑上部轴线的控制网放样基准。建筑上部的轴线控制采用激光铅垂仪投点的“内控法”。对于3层~5层的低层建筑,通常采用经纬仪投递轴线的“外控法”,但在楼层细部放样前要先复核轴线投点构成几何图形的角度、边长等闭合条件。
- 上一节:8.2 场区控制测量
- 下一节:8.4 水工建筑物施工测量