建筑屋面排水用雨水斗通用技术条件 CJ/T245-2021
前言
中华人民共和国城镇建设行业标准
建筑屋面排水用雨水斗通用技术条件
General technical specifications of building roof drains
CJ/T 245-2021
2021-12-23发布
2022-03-01实施
中华人民共和国住房和城乡建设部
本文件按照GBT1.1-2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。
本文件是对CJ/T245-2007《虹吸雨水斗》的修订。
本文件与CJT245-2007相比主要技术变化如下:
——变更了名称:由《虹吸雨水斗》变更为《建筑屋面排水用雨水斗通用技术条件》;
——增加了术语:87型雨水斗、重力流雨水斗、侧入式雨水斗、承雨斗、导流罩、格栅斗帽雨水斗、平算式雨水斗等;
——增加了雨水斗的类型,如87型雨水斗、重力流雨水斗、承雨斗、侧入式雨水斗、格栅斗帽雨水斗、平算式雨水斗等;
——增加了雨水斗依据水力特性分类的判定方法;增加了87型雨水斗、重力流雨水斗、承雨斗、侧入式雨水斗及其他雨水斗的技术要求及测试方法;
——增加了雨水斗规格内容;
——修改了螺距监测仪器;
——扩充了雨水斗测试中的水箱形状;
——删除了出水短管条款中的标准号等。
本文件由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。
本文件由住房和城乡建设部建筑给水排水标准化技术委员会归口。
本文件负责起草单位:北京泰宁科创雨水利用技术股份有限公司、中国建筑装饰装修材料协会、中国建筑设计研究院有限公司、山西泫氏实业集团有限公司、成都三环金属制品有限公司、广东联塑科技实业有限公司、天津市凯诺实业有限公司、江苏劲驰环境工程有限公司、河北兴华铸管有限公司、吉博力(上海)贸易有限公司、上海白蝶管业科技股份有限公司、高碑店市联通铸造有限责任公司、浙江中财管道科技股份有限公司、成都共同管业集团股份有限公司、捷流技术工程(广州)有限公司、金塑企业集团(上海)有限公司、浙江正康实业股份有限公司、余姚市捷通塑料管件厂。
本文件主要起草人:赵世明、潘晓军、吴克建、马金、高俊斌、任少龙、吴俊奇、王文海、王梦晓、李统一、胡万成、吴崇民、周可新、王春阳、柴冈、刘玉林、陆亦飞、文长宏、梁伟健、吴忠棉、王国林、宋海波。
本文件所代替标准的历次版本发布情况为:
——CJ/T245-2007。
目录
上节
下节