风光储联合发电站设计标准 GB/T 51437-2021
返 回
变小
变大
底 色

9.7 无功补偿装置

9.7.1 变电站无功功率补偿装置形式和容量应按无功功率的分布情况、无功功率的大小、无功功率的波动幅度和波动频率、谐波电流的发生量和所接入电网的背景谐波值等因素综合分析。
9.7.2 10kV~66kV并联电容器组或滤波装置布置形式应根据环境条件、设备性能和当地经验综合分析。
9.7.3 10kV~66kV静止无功补偿装置的相控电抗器和滤波支路宜采用屋外或半露天布置方式。采用半露天布置时,应选用屋外型设备。当布置单相空芯电抗器时,电抗器与周围建(构)筑物中铁磁材料的空间距离应满足电抗器技术要求。
条文说明
9.9.7 集中储能系统一般均与变电站临近布置,而光伏发电系统和风力发电系统一般均与变电站较远,故考虑前者采用联合接地系统,后者采用独立接地系统。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475