风光储联合发电站设计标准 GB/T 51437-2021
9.6 配电装置
9.6.1 电站配电装置的设计应符合现行国家标准《3~110kV高压配电装置设计规范》GB50060和现行行业标准《高压配电装置设计规范》DL/T5352的规定。
9.6.2 110kV及以上电压等级配电装置宜采用GIS设备或户外中型配电装置,35kV及以下电压等级宜采用户内配电装置开关柜设备。
9.6.3 风力发电机组升压后的配电装置可采用开关柜设备,与变压器组成箱式变压站形式,也可采用户外中型配电装置。
9.6.4 光伏发电单元升压后的配电装置宜采用开关柜设备,与变压器组成箱式变压站形式。
9.6.5 储能电站的配电装置宜采用户内配电装置开关柜设备。
条文说明
9.6.3 国内陆地风电场多布置在戈壁、丘陵地区,其风机塔筒附近相对比较开阔,可利用土地较多,经技术经济比较合理时就地升压配电装置可以采用敞开式设备。
9.6.4 光伏阵列布置时,前后排间距需满足每日早九点至下午三点(当地真太阳时)期间前排组件不遮挡后排组件的要求,同时还需要满足原国土资源部发布的《光伏发电站工程项目用地控制指标》(国土资规〔2015〕11号)的要求,因此光伏组件布置比较密集。另外,为降低成本,光伏组件布置位置较矮,光伏方阵区域若采用敞开式配电装置,需与光伏组件保持较大的间距,对土地利用率不利,故在光伏阵列区推荐采用开关柜设备。
9.6.5 储能系统设备一般布置在建筑物或集装箱内,相关的电气配电装置电压等级不会高于35kV,故推荐采用开关柜设备。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:9.5 直流系统及UPS
- 下一节:9.7 无功补偿装置