风光储联合发电站设计标准 GB/T 51437-2021
现批准《风光储联合发电站设计标准 》为国家标准,编号为 GB/T 51437-2021,自2021年12月1日起实施 。
本标准在住房和城乡建设部门户网站(www.mohurd.gov.cn)公开 ,并由住房和城乡建设部标准定额研究所组织中国计划出版社有限公司出版发行 。
根据住房和城乡建设部《关于印发 <2012 年工程建设标准规范制订、修订计划>的通知》(建标〔2012〕5号)的要求,标准编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,编制本标准。
本标准的主要技术内容是:总则,术语 ,基本规定 ,站址选择 , 风能、太阳能资源与电网特性分析,联合发电系统,联合发电功率 预测系统,站区布置,电气,建筑与结构,给水排水、暖通与空调,环境保护与水土保持,职业安全 ,消防。
本标准由住房和城乡建设部负责管理,由中国电力企业联合会负责日常管理,由上海电力设计院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议,请寄送上海电力设计院有限公司(地址:上海市重庆南路 310 号,邮编:20025)。
本标准主编单位:上海 电力设计院有限公司
本标准参编单位:中国电力科学研究院有限公司
国网电力科学研究院有限公司
冀北电网公司
中国电子工程设计院
中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司
国网经济 技术研究院有限公司
上海艾能电力工程有限公司
诺斯曼能源科技(北京)股份有限公司
比亚迪股份有限公司
复旦大学
北京乾华科技发展有限公司
本标准主要起草人员:郭家宝 刘波 于金辉 吕平洋 惠东 叶军 袁智强 龚春景 徐永邦 何仲 李相俊 张子峰 孙耀杰 刘汉民 杜彪 吴春秋 张静舫 李琰 陈斌 谈红 陈文升 张赫 冯炜 林海涛 杨慧 李超群 张学庆 贾学翠 徐利忠 李瑞林 毛建勤 朱柯丁 朱涛 曹慧花 徐晓丽 鲁倩 朱亚平 赵霞 邬振武 金强 冯春祥 马步云 魏林君 杨红英 隋文正 叶诚明 赵霞
本标准主要审查人员:许松林 汪毅 张树森 秦初升 尹显俊 蒋贲 郭鹏 李爱武 汪洋 张峰 王芝茗 伍科 张纯岗 赵春刚 戴松元 苏建徽 张军军 雷金勇 陈豪 张宇 尤毅 董开升 苏适 陆海 胡娟 于辉 陈志磊 张盛忠 陈发英 张显立 刘云峰 魏丹
前言
中华人民共和国国家标准
风光储联合发电站设计标准
Standard for design of wind/PV/storage power plant
GB/T 51437-2021
主编部门:中国电力企业联合会
批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部
施行日期:2021年12月1日
批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部
施行日期:2021年12月1日
中华人民共和国住房和城乡建设部公告
2021年 第124号
住房和城乡建设部关于发布国家标准 《风光储联合发电站设计标准》的公告
2021年 第124号
中华人民共和国住房和城乡建设部
2021年 6月 28日
《风光储联合发电站设计标准》GB/T51437-2021,经住房和城乡建设部2021年6月28日以第124号公告批准发布。
本标准制订过程中,编制组进行了广泛、深入的调查研究,总结了我国在太阳能光伏发电站建设中的实践经验,同时参考了国外先进技术法规、技术标准。
本标准制订过程中,编制组进行了广泛、深入的调查研究,总结了我国在太阳能光伏发电站建设中的实践经验,同时参考了国外先进技术法规、技术标准。
为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定,《风光储联合发电站设计标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是,本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。
目录
上节
下节
条文说明