±800kV直流换流站设计规范 GB/T50789-2012(2022年版)
6.2 计算机监控系统
6.2.1 换流站监控系统除应符合现行行业标准《换流站监控系统设计规程》DL/T 5563的有关规定外,还应满足本规范的要求。
6.2.2 计算机监控系统宜由站控层、控制层和就地层组成,并宜采用分层、分布式的网络结构。
6.2.3 此条删除。
6.2.3A 操作员工作站宜按监视区域冗余配置,并应满足运行人员的操作需求。
6.2.4 计算机监控系统应能实现数据采集和处理功能,数据范围应包括直流场、交流场以及所有辅助系统的全部模拟量、开关量。
6.2.5 计算机监控系统控制操作对象应包括交、直流系统各电压等级的断路器、电动操作的隔离开关及接地刀闸、换流变压器及其他变压器有载调压分接头、阀组的解锁/闭锁、站内其他辅助系统的启动/停运等。
6.2.6 换流站的顺序控制宜包括换流器单元交流侧充电/断电、换流站阀组的连接/隔离、旁路断路器的投退、换流站极的连接/隔离、阀组/极/双极的启动与停运、运行方式转换、直流滤波器投切、交流滤波器投切、线路开路试验、阀组开路试验、潮流反转、直流线路故障恢复顺序。
6.2.7 换流站的调节控制应包括对直流电流、直流电压、直流输送功率、无功功率以及换流变压器和联络变压器有载调压分接头的调节。
6.2.8 阀厅大门与阀厅内接地开关之间、滤波器围栏场地的网门与滤波器高压电容器高压侧的接地开关之间应具有相关联锁。
6.2.9 计算机监控系统的安全防护设计应满足"安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证"的原则,应设置相应的隔离和认证措施。
条文说明
6.2.2 本条是对换流站计算机监控系统所采用的网络系统及现场总线的基本要求。
6.2.3 交、直流系统合建操作员工作站便于运行,从换流站控制保护系统可靠性要求的角度考虑,操作员工作站要双重化配置,同时还能满足运行人员安全、可靠、方便地操作。
6.2.6 ±800kV换流站与±500kV换流站的直流侧接线相比多了旁路断路器,因此在换流站的顺序控制中增加了旁路断路器的投退。
高压直流系统运行方式的转换包括单极大地回路/单极金属回线运行、极全压/降压运行、功率控制模式/电流控制模式之间的切换。本条是对双端双极高压直流输电工程自动顺序控制的基本要求,但考虑到某些工程,如背靠背工程不需要满足全部的自动顺序控制功能,因此本条的用词采用“宜”。
6.2.8 从安全角度出发,阀厅大门钥匙的状态是直流控制系统顺序控制的一个重要环节,只有阀厅接地刀闸闭合,阀厅大门钥匙才能解锁,反之亦然。
6.2.9 国家电力监管委员会发布的《电力二次系统安全防护规定》,要求于2005年2月1日起施行,因此,换流站计算机监控系统也要满足该规定的要求,尤其是要采用相关的硬件设备和软件措施,以防止由于各类计算机病毒侵害造成系统内各存储器的数据丢失或其他原因对系统造成的损害。
6.2.9 国家电力监管委员会发布的《电力二次系统安全防护规定》,要求于2005年2月1日起施行,因此,换流站计算机监控系统也要满足该规定的要求,尤其是要采用相关的硬件设备和软件措施,以防止由于各类计算机病毒侵害造成系统内各存储器的数据丢失或其他原因对系统造成的损害。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:6.1 一般规定
- 下一节:6.3 直流控制保护系统