±800kV直流换流站设计规范 GB/T50789-2012(2022年版)
6.1 一般规定
6.1.1 换流站的控制和保护设计原则应根据换流站的建设规模电气主接线、换流站的运行方式和控制模式确定。
6.1.2 换流站的控制和保护系统应包括计算机监控系统、直流控制保护系统、交流控制保护系统、阀冷却控制保护系统等。
6.1.3 换流站内的交、直流系统应合用一个统一平台的运行人员监控系统。
目录
上节
下节
- 上一节:6 换流站控制和保护设计
- 下一节:6.2 计算机监控系统