施工脚手架通用规范 GB55023-2022
返 回
变小
变大
底 色

3 材料与构配件

3.0.1  脚手架材料与构配件的性能指标应满足脚手架使用的需要,质量应符合国家现行相关标准的规定。

3.0.2  脚手架材料与构配件应有产品质量合格证明文件。

3.0.3  脚手架所用杆件和构配件应配套使用,并应满足组架方式及构造要求。

3.0.4  脚手架材料与构配件在使用周期内,应及时检查、分类、维护、保养,对不合格品应及时报废,并应形成文件记录。

3.0.5  对于无法通过结构分析、外观检查和测量检查确定性能的材料与构配件,应通过试验确定其受力性能。

条文说明

3.0.1  本条是对脚手架材料、构配件性能指标与质量的基本要求。脚手架材料与构配件的种类、规格、型号比较多,但是无论何种脚手架,其材料与构配件质量必须符合其使用功能的设计要求,并符合国家现行有关标准的规定,工程上所使用的脚手架材料、构配件质量必须是合格品。对于本规定,施工现场应给予足够的重视。

3.0.2  施工现场所使用的脚手架材料、构配件应有合格证等产品质量合格证明文件,对于附着升降脚手架还应有产品使用说明书。

    对于新购置的脚手架材料、构配件,其合格证等产品质量证明文件应向供应商索取;对于多次周转使用的脚手架材料、构配件,其合格证等产品质量证明文件可提供复印件,但应加盖复印单位的公章,并标明原件存放处。

3.0.3  目前,脚手架材料和构配件的种类、型号越来越多,也越来越复杂。很多材料和构配件的设计、使用都是针对某一种特定的规格或型号,如果不配套使用,可能会导致架体性能下降,从而引发事故。

    脚手架所用杆件、节点连接件、安全装置等材料和构配件、设备应能配套使用,是保证架体搭设时能够顺利组配、搭设,并能够满足架体构造要求、搭设质量及使用安全的必要条件。脚手架的材料、构配件、设备配套,一般是指下列内容:

      (1)脚手架的各类杆件、构配件规格、型号配套;

      (2)杆件、构件与连接件配套;

      (3)安全防护设施、装置与架体配套;

      (4)锁具吊具、设备与架体使用功能、荷载配套;

      (5)底座、托座、支座等承力构件与立杆规格、架体结构配套;

      (6)其他配套。

3.0.4  脚手架材料与构配件在施工现场是多次周转使用的,本条要求在每使用一个搭设拆除周期后,应对其进行检验、分类、维修,并及时淘汰受损变形的杆件、构配件。维修检验标准应在脚手架专业规范中制定,包括杆件、构配件的分类标准、维修标准、检验标准等。对周转使用的脚手架材料、构配件的检验,是采用外观检验的方法全数检验。

3.0.5  脚手架构配件的受力性能应由产品生产商提供。在施工现场多次周转使用的脚手架构配件,可能受到损伤而不能通过结构分析、外观检查和测量检查确定其受力性能,此时应通过试验来确定。构配件的受力性能对于脚手架安全使用非常重要,应给予重视。


目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475