施工脚手架通用规范 GB55023-2022
返 回
变小
变大
底 色

2 基本规定

2.0.1  脚手架性能应符合下列规定:

    1  应满足承载力设计要求;

    2  不应发生影响正常使用的变形;

    3  应满足使用要求,并应具有安全防护功能;

    4  附着或支承在工程结构上的脚手架,不应使所附着的工程结构或支承脚手架的工程结构受到损害。

2.0.2  脚手架应根据使用功能和环境进行设计。

2.0.3  脚手架搭设和拆除作业以前,应根据工程特点编制脚手架专项施工方案,并应经审批后实施。脚手架专项施工方案应包括下列主要内容:

    1  工程概况和编制依据;

    2  脚手架类型选择;

    3  所用材料、构配件类型及规格;

    4  结构与构造设计施工图;

    5  结构设计计算书;

    6  搭设、拆除施工计划;

    7  搭设、拆除技术要求;

    8  质量控制措施;

    9  安全控制措施;

    10  应急预案。

2.0.4  脚手架搭设和拆除作业前,应将脚手架专项施工方案向施工现场管理人员及作业人员进行安全技术交底。

2.0.5  脚手架使用过程中,不应改变其结构体系。

2.0.6  当脚手架专项施工方案需要修改时,修改后的方案应经审批后实施。

条文说明

2.0.1  脚手架是由多个稳定结构单元组成的。对于作业脚手架,是由按计算和构造要求设置的剪刀撑、斜撑杆、连墙件等将架体分割成若干个相对独立的稳定结构单元,这些相对独立的稳定结构单元牢固连接组成了作业脚手架。对于支撑脚手架,是由按构造要求设置的竖向(纵、横)和水平剪刀撑、斜撑杆及其他加固件将架体分割成若干个相对独立的稳定结构单元,这些相对独立的稳定结构单元牢固连接组成了支撑脚手架。只有当架体是由多个相对独立的稳定结构单元体组成时,才可能保证脚手架是稳定结构体系。脚手架的承力结构件基本上都是长细比较大的杆件,其结构件必须是在组成空间稳定的结构体系时,才能充分发挥作用。

    脚手架是根据施工需要而搭设的施工作业平台,必须具有规定的性能。能满足承载力设计要求是指在搭设和使用期内的预期荷载,将哪些荷载作为预期荷载应在设计时考虑。不发生影响正常使用的变形,是指使架体承载力明显降低的变形。

    在工程施工过程中,脚手架结构不得发生改变,是对脚手架使用过程中保持基本性能的要求。脚手架是采用工具式周转材料搭设的,且作为施工设施使用的时间较长,在使用期间,节点及杆件受荷载反复作用,极易松动、滑移而影响脚手架的承载性能。因此,本规范要求架体的节点连接性能及承载力不能因上述等原因而降低。

2.0.2  不同的脚手架使用功能和环境,对于脚手架的结构、构造等重要参数的设计要求不同。因此在设计脚手架前,应对其使用功能、使用环境进行调查,开展针对性的设计工作。

2.0.3  脚手架的搭设和拆除作业是一项技术性、安全性要求很高的工作,专项施工方案是指导脚手架搭设和拆除作业的技术文件。如果无专项施工方案而盲目进行脚手架的搭设和拆除作业,极易引发安全事故。

    编制专项施工方案的目的,是要求在脚手架搭设和拆除作业前,根据工程的特点对脚手架搭设和拆除进行设计和计算,编制出指导施工作业的技术文件,并按其组织实施。

    根据工程特点是指编制的专项施工方案应符合工程实际,满足施工要求和安全承载、安全防护要求;应根据工程结构形状、构造、总荷载、施工条件等因素,经过设计和计算确定脚手架搭设和拆除施工方案。

    强调对专项施工方案进行审核把关,按专项施工方案的审批程序进行审查批准。对于按住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住房和城乡建设部令第37号)和《住房城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》(建办质〔2018〕31号)和《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》(建质〔2009〕254号)文件规定需进行审核论证的专项施工方案,应组织专家审核论证,并应按专家的意见对专项施工方案进行修改。

    实施是指脚手架搭设、检查验收、使用、维护与安全管理、拆除,强调按方案指导施工。

    施工图是指可用于指导脚手架搭设、拆除施工的平面图、立面图、剖面图、节点图、大样详图等。

    应急预案应根据危险因素编制,应对所应用的脚手架进行施工风险分析,并在此基础上编制应急预案。

2.0.4  在脚手架搭设和拆除作业前,专项施工方案编制人或项目技术负责人应向项目技术管理人员、安全生产管理人员、操作人员等讲明并使其懂得本工程脚手架搭设及拆除作业的方法、技术要求、质量安全控制要点、注意事项等内容。

2.0.5  脚手架的结构体系的完整、合理是保证脚手架安全的基本条件。在完成脚手架设计并形成脚手架专项施工方案后,应严格按照设计和专项施工方案执行,不得随意改变脚手架的结构体系,避免事故发生。

2.0.6  本条强调脚手架专项施工方案的“权威性”。按照我国当前施工管理制度,施工过程中检查、审查、验收等是保证工程安全和质量的重要手段。施工方案作为施工过程的重要技术文件,施工前应当严格履行审查、审批程序,施工过程中应当严格执行,必须要保持其“权威性”,随意修改施工方案或不严格执行施工方案势必造成安全“隐患”。但在施工过程中,面对复杂的施工环境和条件,确需修改施工方案时,必须严格按照制定方案的程序,履行审批手续,修改后的施工方案在审批后方可执行。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475