施工脚手架通用规范 GB55023-2022
返 回
变小
变大
底 色

前言

中华人民共和国国家标准

施工脚手架通用规范

General code for scaffold in construction

GB 55023-2022

主编部门:中华人民共和国住房和城乡建设部

批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部

发布日期:2022月3月10日

施行日期:2022年10月1日
 

中华人民共和国住房和城乡建设部公告

2022年第49号

住房和城乡建设部关于发布国家标准《施工脚手架通用规范》的公告
 

    现批准《施工脚手架通用规范》为国家标准,编号为GB 55023-2022,自2022年10月1日起实施。本规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。同时废止下列工程建设标准相关强制性条文:

    —、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB 51210-2016第8.3.9、9.0.5、9.0.8、11.2.1、11.2.2条。

    二、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011第3.4.3、6.2.3、6.3.3、6.3.5、6.4.4、6.6.3、6.6.5、7.4.2、7.4.5、8.1.4、9.0.1、9.0.4、9.0.5、9.0.7、9.0.13、9.0.14条。

    三、《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ 164-2008第1.0.3、3.1.1、3.1.3、6.1.2、6.1.3、6.1.4、6.2.2、6.2.3、6.2.4、6.2.6、6.2.7、6.2.8、6.3.1、8.0.5、8.0.8条。

    四、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 166-2016第7.4.7、9.0.3、9.0.7、9.0.11条。

    五、《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ 202-2010第4.4.2、4.4.5、4.4.10、4.5.1、4.5.3、5.2.11、5.4.7、5.4.10、5.4.13、5.5.8、6.3.1、6.3.4、6.5.1、6.5.7、6.5.10、6.5.11、7.0.1、7.0.3、8.2.1条。

    六、《建筑施工竹脚手架安全技术规范》JGJ 254-2011第3.0.2、4.2.5、6.0.3、6.0.7、8.0.6、8.0.8、8.0.12、8.0.13、8.0.14、8.0.21、8.0.22、8.0.23条。

    本规范在住房和城乡建设部门户网站公开,并由住房和城乡建设部标准定额研究所组织中国建筑出版传媒有限公司出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

2022年3月10日

 

    为适应国际技术法规与技术标准通行规则,2016年以来,住房和城乡建设部陆续印发《深化工程建设标准化工作改革的意见》等文件,提出政府制定强制性标准、社会团体制定自愿采用性标准的长远目标,明确了逐步用全文强制性工程建设规范取代现行标准中分散的强制性条文的改革任务,逐步形成由法律、行政法规、部门规章中的技术性规定与全文强制性工程建设规范构成的“技术法规”体系。

    关于规范种类。强制性工程建设规范体系覆盖工程建设领域各类建设工程项目,分为工程项目类规范(简称项目规范)和通用技术类规范(简称通用规范)两种类型。项目规范以工程建设项目整体为对象,以项目的规模、布局、功能、性能和关键技术措施等五大要素为主要内容。通用规范以实现工程建设项目功能性能要求的各专业通用技术为对象,以勘察、设计、施工、维修、养护等通用技术要求为主要内容。在全文强制性工程建设规范体系中,项目规范为主干,通用规范是对各类项目共性的、通用的专业性关键技术措施的规定。

    关于五大要素指标。强制性工程建设规范中各项要素是保障城乡基础设施建设体系化和效率提升的基本规定,是支撑城乡建设高质量发展的基本要求。项目的规模要求主要规定了建设工程项目应具备完整的生产或服务能力,应与经济社会发展水平相适应。项目的布局要求主要规定了产业布局、建设工程项目选址、总体设计、总平面布置以及与规模相协调的统筹性技术要求,应考虑供给能力合理分布,提高相关设施建设的整体水平。项目的功能要求主要规定项目构成和用途,明确项目的基本组成单元,是项目发挥预期作用的保障。项目的性能要求主要规定建设工程项目建设水平或技术水平的高低程度,体现建设工程项目的适用性,明确项目质量、安全、节能、环保、宜居环境和可持续发展等方面应达到的基本水平。关键技术措施是实现建设项目功能、性能要求的基本技术规定,是落实城乡建设安全、绿色、韧性、智慧、宜居、公平、有效率等发展目标的基本保障。

    关于规范实施。强制性工程建设规范具有强制约束力,是保障人民生命财产安全、人身健康、工程安全、生态环境安全、公众权益和公众利益,以及促进能源资源节约利用、满足经济社会管理等方面的控制性底线要求,工程建设项目的勘察、设计、施工、验收、维修、养护、拆除等建设活动全过程中必须严格执行,其中,对于既有建筑改造项目(指不改变现有使用功能),当条件不具备、执行现行规范确有困难时,应不低于原建造时的标准。与强制性工程建设规范配套的推荐性工程建设标准是经过实践检验的、保障达到强制性规范要求的成熟技术措施,一般情况下也应当执行。在满足强制性工程建设规范规定的项目功能、性能要求和关键技术措施的前提下,可合理选用相关团体标准、企业标准,使项目功能、性能更加优化或达到更高水平。推荐性工程建设标准、团体标准、企业标准要与强制性工程建设规范协调配套,各项技术要求不得低于强制性工程建设规范的相关技术水平。

    强制性工程建设规范实施后,现行相关工程建设国家标准、行业标准中的强制性条文同时废止。现行工程建设地方标准中的强制性条文应及时修订,且不得低于强制性工程建设规范的规定。现行工程建设标准(包括强制性标准和推荐性标准)中有关规定与强制性工程建设规范的规定不一致的,以强制性工程建设规范的规定为准。
 

起草说明

—、基本情况

    按照《住房和城乡建设部关于印发2019年工程建设规范和标准编制及相关工作计划的通知》(建标函[2019]8号)要求,编制组在国家现行相关工程建设标准基础上,认真总结实践经验,参考了国外技术法规、国际标准和国外先进标准,并与国家法规政策相协调,经广泛调查研究和征求意见,编制了本规范。

    本规范的主要内容是:1 规定了施工脚手架所需要遵循的基本原则、需要具备的基本性能;2 规定了施工脚手架所用材料和构配件所需满足的基本要求;3 对施工脚手架在设计过程中设计的计算方法、荷载取值、重点设计以及构造要求作出了规定;4 对施工脚手架在搭设、使用以及拆除作业中涉及基本安全保障的内容作出了规定;5 对施工脚手架的检查与验收的阶段、具体内容等作出了规定。

    本规范中,规定施工脚手架性能的条款是第2.0.1条。

    下列工程建设标准中强制性条文按本规范执行:

    《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB 51210-2016

    《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011

    《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ 164-2008

    《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 166-2016

    《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ 202-2010

    《建筑施工竹脚手架安全技术规范》JGJ 254-2011

    本规范由住房和城乡建设部负责管理和解释。

二、本规范编制单位、起草人员及审查人员

    (—)编制单位

    重庆大学

    中国建筑集团有限公司

    东南大学

    同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司

    中国建筑第三工程局有限公司

    中冶建筑研究总院有限公司

    建研院检测中心有限公司

    中国建筑科学研究院有限公司

    中国模板脚手架协会

    中建四局第三建设有限公司

    中机中联工程有限公司

    中建五局第三建设有限公司

    中国建筑第七工程局有限公司

    上海建工集团股份有限公司

    中国建筑第二工程局有限公司

    重庆市建设工程施工安全管理监督总站

    中建—局集团建设发展有限公司

    上海宝冶集团有限公司

    广联达科技股份有限公司

    中建二局第一建筑工程有限公司

    凯瑞模架科技(深圳)有限公司

    浙江宝业建设集团有限公司

    国质(北京)建设工程检测鉴定中心

    江西志特新材料股份有限公司

    北京建筑机械化研究院有限公司

    廊坊凯博建设机械科技有限公司

    北京天恒建设集团有限公司

    中建城市建设发展有限公司

    中天建设集团有限公司

    北京城建北方集团有限公司

    北京京能建设集团有限公司

    建研机械检验检测(北京)有限公司

    重庆建工住宅建设有限公司

    重庆安谐晟达工程科技有限公司

    南通四建集团有限公司

    中交二航局第二工程有限公司

    中铁大桥局集团第八工程有限公司

    宁波宁大工程建设监理有限公司

    山东德建集团有限公司

    上海市建设机械检测中心有限公司

    沈阳建筑大学

    重庆林鸥监理咨询有限公司

    云南大力神工程技术有限公司

    北京市第三建筑工程有限公司

    北京易安德模架工程技术有限公司

    杭州品茗安控信息技术股份有限公司

    河南省建科院研究所有限公司

    重庆建工集团股份有限公司

    重庆建工工业有限公司

    成都建工第一建筑工程有限公司

    (二)起草人员

    华建民 蒋立红 黄乐鹏 杨少林 葛兴杰 郭正兴 应惠清 何瑞 陈红 张有闻 秦桂娟 胡兆文 王平 刘子金 何昌杰 冯大阔 覃川 钟佳 管小军 石立国 张典 于海祥 姚磊 任志平 戴超 张静涛 李吉凯 吴红艳 高渭泉 周予启 杨金锋 刘玉涛 王振兴 吴胜通 方明涛 张赤宇 汤坤林 韦东 陈硕晖 方敏进 岳伟保 龚剑 刘承桓 赵安全 夏为民 费毕刚 李鹏 钟和平 杨露涛 袁梅 李生海 伍艺 高峰 陈怡宏 肖波 王峰 张意 李国荣 肖方豪 王春萱 邱峰 崔宏伟 何向东 刘源 刘强 陈波 吴立华

    (三)审查人员

    周绪红 金睿 周显毅 陈浩 李爱群 李国强 刘新玉 纪颖波 陈振明 谷倩 勾红叶

三、术语

1 脚手架 scaffold

    由杆件或结构单元、配件通过可靠连接而组成,能承受相应荷载,具有安全防护功能,为工程施工提供作业条件的结构架体,包括作业脚手架和支撑脚手架。

2 作业脚手架 operation scaffold

    由杆件或结构单元、配件通过可靠连接而组成,支承于地面、工程结构上或附着于工程结构上,为工程施工提供作业平台和安全防护的脚手架;包括以各类不同杆件(构件)和节点形式构成的落地作业脚手架、悬挑式作业脚手架、附着式升降脚手架、外挂防护架等。

3 支撑脚手架 shoring scaffold

    由杆件或结构单元、配件通过可靠连接而组成,支承于地面或工程结构上,可承受各种荷载,具有安全保护功能,为工程施工提供支撑和作业平台的脚手架;包括以各类不同杆件(构件)和节点形式构成的结构安装支撑脚手架、混凝土施工用模板支撑脚手架等。

4 附着式升降脚手架 attached lift scaffold

    搭设—定高度并附着于工程结构上,依靠自身的升降设备和装置,可沿工程结构逐层爬升或下降,具有防倾覆、防坠落装置的作业脚手架。

5 外挂防护架 outside hanging protective scaffold

    搭设—定高度并附着于工程结构上,依靠外部起重设备随工程结构分单元逐层提升,为工程结构施工提供安全防护的作业脚手架。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475