山东省建设工程消防设计审查验收技术指南(电气)(鲁建消技字〔2022〕1号)
返 回
变小
变大
底 色

8.3 与暖通空调专业的配合

8.3.1 加压送风机的启动应具备现场手动启动、通过火灾自动报警系统自动启动、消防控制室手动启动,系统中任一常闭加压送风口开启时,加压风机应能自动启动。
8.3.2 当防火分区内火灾确认后,应能在15s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机,应开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机;应开启该防火分区内着火层及其相邻上下层前室及合用前室的常闭送风口,同时开启加压送风机。
8.3.3 排烟风机、补风机的控制方式,应具备现场手动启动、火灾自动报警系统自动启动、消防控制室手动启动;系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动;排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机。
8.3.4 机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布,余压值前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25Pa~30Pa;楼梯间与走道之间的压差应为40Pa~50Pa;系统余压值超过最大允许压力差时应采取泄压措施,电气设计应配合压力检测进行联动,应采用余压回差控制,不应采用单点控制。
 
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475