山东省建设工程消防设计审查验收技术指南(电气)(鲁建消技字〔2022〕1号)
返 回
变小
变大
底 色

8.2 与给排水专业的配合

8.2.1 消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位;控制柜或控制盘应有显示消防水池、高位消防水箱等水源的高水位、低水位报警信号,以及正常水位。
8.2.2 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态;消防水泵应能手动启停和自动启动;消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。
8.2.3 消防水泵应由水泵出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等信号直接自动启动消防水泵。
8.2.4 消防水泵控制柜设置在独立的控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。
8.2.5 消防水泵控制柜应设置手动机械启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。手动启动时,应在报警5min内正常工作。设置机械应急操作手柄,一旦应急启动,拉动该手柄,以机械的方式闭合主回路上的接触器,让水泵直接全压启动。不应采用直接用断路器接通电源的方法。
8.2.6 当防排烟机房内设置自动喷水灭火装置时,其消防风机配电箱应采取措施,避免喷水影响消防配电箱的安全使用。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475