消防电子产品环境试验方法及严酷等级 GB/T16838-2021
5.20 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
5.20.1 目的
确定与低压供电网络连接的消防电子产品对电压暂降、短时中断和电压变化的适应性。
5.20.2 要求
试验布置按照GB/T 17626.11-2008的规定进行。在条件试验过程中试验样品要接通电源并处于正常工作状态。条件试验后进行性能检测。按每一种选定的试验等级和持续时间组合,顺序进行三次跌落或中断试验,两次试验之间最小间隔10s,电源电压的突变发生在电压过零处(或优先选择45°、90°、135°、180°、225°、270°和315°),对于三相供电的试验样品,三相应同时进行试验。
5.20.3 严酷等级
电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验的严酷等级应满足表25的要求。

5.20.4 设备
试验设备应符合GB/T 17626.11-2008的规定。
目录
上节
下节
- 上一节:5.19 电压波动抗扰度试验
- 下一节:5.21 静电放电抗扰度试验