消防电子产品环境试验方法及严酷等级 GB/T16838-2021
返 回
变小
变大
底 色

5.19 电压波动抗扰度试验

5.19.1 目的
    确定消防电子产品在公用和工业供电网络中使用遭受正和负的低幅值电压波动的适应性。
5.19.2 要求
5.19.2.1 按照 GB/T 17626.14-2005中规定进行。
5.19.2.2 在条件试验过程中试验样品处于正常工作状态。对选定的严酷等级,顺序进行三次电压波动试验,每次电压波动序列的时间间隔最小为60s的两倍。在起始电压为Un(标称电压)、Un-10%Un、Un+10%Un这三种典型运行模式下均需进行试验。条件试验后进行性能检测。
5.19.2.3 对于三相供电的试验样品,同时对三相进行试验。
5.19.3 严酷等级
    电压波动抗扰度试验的严酷等级应满足表24的要求。公用网络或其他轻骚扰网络的产品优先选择ΔU=8%Un级别,工业网络优先选择ΔU=12%Un级别。采用直流电压工作的产品不进行试验。
表24
5.19.4 设备
    试验设备应符合GB/T 17626.14-2005的相关规定。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475