阻燃和耐火电线电缆或光缆通则 GB/T19666-2019
中华人民共和国国家标准
阻燃和耐火电线电缆或光缆通则
General rules for flame retardant and fire resistant electric wires and cables or optical fiber cables
GB/T 19666-2019
发布部门:国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会
发布日期:2019年12月10日
实施日期:2020年07月01日
本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T19666-2005《阻燃和耐火电线电缆通则》,与GB/T19666-2005相比,主要技术变化如下:
——适用范围增加了光缆产品(见第1章);
——增加了“低毒”的定义(见3.5);
——增加了总则(见第4章);
——修改了代号N、NJ和NS的名称(见表1,2005年版的表1);
——增加了无卤低烟低毒阻燃系列和耐火系列燃烧特性代号组合(见5.1.2);
——增加了燃烧滴落物的考核指标和试验方法(见表4);
——删除了“停止供火后试样上的有焰燃烧时间不应超过1h的合格指标(见2005年版的表4);
——增加了NJ和NS的合格指标和试验方法(见表6);
——增加了无卤性能中卤酸气体释出量和卤素含量的合格指标和试验方法(见表7);
——修改了无卤性能中pH值和电导率加权值的规定(见表7,2005年版的表6);
——增加了“外径大于80mm的电缆或光缆的最小透光率试验结果应乘以系数(d/80)作为最终结论”的脚注(见表8);
——增加了低毒性能的合格指标和试验方法(见6.5);
——增加了无卤低烟低毒阻燃电线电缆和光缆的技术要求(见7.1.3);
——删除了“耐火云母带的性能可参照本标准附录C的规定。如该耐火层在导体和绝缘之间,则允许绝缘层厚度可以减薄,但减薄后的厚度不应小于原标准厚度的80%”(见2005年版的6.4);
——修改了附录A的性质和内容(见附录A,2005年版的附录A);
——修改了附录B的性质和内容(见附录B,2005年版的附录B);
——修改了附录C的性质和内容(见附录C,2005年版的附录C)。
本标准由中国电器工业协会提出。
本标准由全国电线电缆标准化技术委员会(SAC/TC 213)归口。
本标准起草单位:上海电缆研究所有限公司、上海国缆检测中心有限公司、应急管理部四川消防研究所、华东建筑设计研究院有限公司、江苏亨通电力电缆有限公司、江苏上上电缆集团有限公司、远东电缆有限公司、浙江万马股份有限公司、广州南洋电缆有限公司、江苏中天科技股份有限公司、宝胜科技创新股份有限公司、上海凯波特种电缆料厂有限公司、远程电缆股份有限公司、上海华普电缆有限公司、广东新亚光电缆实业有限公司、金杯电工股份有限公司、无锡江南电缆有限公司、上海浦东电线电缆(集团)有限公司、昆明电缆集团股份有限公司、山东华凌电缆有限公司、中国质量认证中心、机械工业北京电工技术经济研究所。
本标准主要起草人:龚国祥、刘威、冯军、沈育祥、管新元、宋鹏、徐静、刘焕新、王志辉、谢书鸿、房权生、段春来、王岩、周雁、张志敏、杨志强、鲍启伟、陈伟、房跃斌、潘茂龙、谢志国、江晓晔。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
——GB/T 19666-2005。
前言
中华人民共和国国家标准
